По умолчанию Pixel, сервисный режим.

тот, куда входят по кнопкам "стрелка вверх" и "вниз".
вопрос первый - как туда ограничить доступ, установить пароль?
вопрос второй - системный журнал сохраняет время подачи питания на прибор, а время снятия питания он умеет отслеживать? если в нём этого не предусмотрено - как тогда организовать это в программном журнале?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 13:08   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

1) нет, т.к. это не предусмотрено.
2) нет, т.к. контроллер не умеет работать без питания.

Самому сделать просто: ставится источник питания, который в состоянии держать контроллер включенным после выключения питания, и каким-нибудь входом контролируете наличие питания ДО автономного источника. По факту пропадания питания делаете запись в журнале.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.02.2008 в 13:12
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 14:39   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

сенкс, получилось. прикольно - успевает . вы б еще в макрос конструктора такую фичу вставили, чтоб глубоко не влазить каждый раз... полезная штука - хоть на приточках, хоть на холодилке..
и интересно - почему-то не каждый раз, даж довольно редко, заносится в сис.журнал "сбой по питанию"?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 17:27   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

Питание с разной скоростью пропадает, в сис.журнал успевает попасть запись о низком напряжении питания.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 19:59   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

в тему, еще вопросы.
подсветка дисплея - есть ли возможность её программно включать/выключать? мне лампочек нехватает

что-то не могу вкурить - как закрыть паролем очистку программного журнала? есть какой-нить готовый макрос?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2008, 10:38   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

Из лоджика подсветкой управлять нельзя.

Макрос пароля называется как-то типа "Меню_пароль v2-0.msl", есть и на форуме и на сайте. В библиотеке меню.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 16:14   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

ну вот, сталбыть у вас появилась совершенно бесплатная идея, как оснастить пиксель еще одной лампочкой


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 11:35   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

В своё время наелись уже вопросами, типа: программа работает нормально, а дисплей мигает/не включается/глючит.

Да и моделирование на эксплуатационщиках показало полную их психологическую неподготовленность воспринимать подсветку дисплея как индикатор


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 11:42   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

понятно..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 07:19   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

p.s. хотя с другой стороны - все непонятки с эксплуатацией решаются написанием инструкции по оной. мигать подсветкой или нет - пусть решает программёр в каждом конкретном случае. главное чтоб была возможность, а как её использовать - другой вопрос. имхо.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 10:33   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

Разумно и как программист я вас поддерживаю. Но как инженер техподдержки я категорически против.

Инструкцию читают редко и невнимательно. Забывают прочитанное через день-два. А звонят по причине глюков именно в нашу фирму, т.к. на контроллере указан наш сайт. Донести идею подсветки-индикатора получалось не до всех.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 10:34   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

PS. Да и вообще. Получается так - ошибки вроде нет, но осадок остался (с)...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2008, 09:07   #13
artur
Member
 
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Ответ: Pixel, сервисный режим.

Почему при подаче питания 27в AC пиксель показывает напряжение 34-36в скачки напряжения понятны,но загорается красная лампа системных аварий.Что можно сделать для приведения показаний пикселя в соответствии с реальным напряжением питания?
Кстати в инструкции к пикселю на стр11 перемычка sw3 а на странице 47,48,49 sw2(по дискретным входам).
artur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2008, 10:21   #14
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

Переменка 27В выпрямляется однако, вот и получается 34-36В с пульсациями.
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2008, 13:36   #15
artur
Member
 
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

да это понятно,а что делать?
поставить резистор,диодный мост, ограничить питание и т.д.,
транс вообщето на 24в но тестер показывает 27в или можно решить как-то иначе?
artur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 09:04   #16
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

Наверное, поискать более подходящий трансформатор. Мы не используем трансформаторы для питания контроллеров, импульсный источник питания 24В и никаких проблем.
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 13:32   #17
artur
Member
 
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

Цитата:
Сообщение от AlexG
импульсный источник питания 24В и никаких проблем.
А что делать если приводу надо 24в АС (siemens SQS65) дашь 24в DC он сгорит.Ставить еще один транс???
Импортные трансы на динрейку красивые только напругу дают не ту что написана.У наших видок еще тот.
Здесь мы выкрутимся воткнем в импортный корпус наш транс.
На будущее кто нибудь видел бп 24 в AC/DC нормальные на динрейку.
artur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 15:14   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

Почему привод должен сгореть от постоянки? 99.99%, что всё будет работать нормально. Внутри привода ведь выпрямитель... Максимум - 24VDC ему может не хватить


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 19:57   #19
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

Цитата:
Сообщение от Arsie
Почему привод должен сгореть от постоянки? 99.99%, что всё будет работать нормально. Внутри привода ведь выпрямитель... Максимум - 24VDC ему может не хватить
Существую приводы, и их довольно много, которые от DC 24В работать не будут, в силу своих схемотехнических решений. Насчёт "сгорят" не уверен, знаю их схемотехнику лишь приблизительно, но работать не будут точно.
З.Ы. Кто теперь пишет под ником Arsie? Арсений, это ведь не Вы? [полное недоумение]
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 10:02   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

Я это, я. И почему-то все приводы, помеченые как 24VAC у меня работали от постоянки.

Не скажу, что перепробовал всё, что доступно на рынке, но работать от DC отказался только один. Причём, судя по судорожным дёрганиям - ему питания не хватало

Секрет просто - включаем, не работает, переворачиваем питание, начинает работать. Вполне допускаю, что некоторые приводы могут иметь в питании AC-DC преобразователь, который тактируется от входной частоты, тогда такой привод действительно работать не будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 11:00   #21
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

Цитата:
Сообщение от SMH
Существую приводы, и их довольно много, которые от DC 24В работать не будут, в силу своих схемотехнических решений. Насчёт "сгорят" не уверен, знаю их схемотехнику лишь приблизительно, но работать не будут точно.
можно нарваться на привод с трансформатором на входе
такого постоянкой кормить нежелательно...
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 11:09   #22
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
можно нарваться на привод с трансформатором на входе
такого постоянкой кормить нежелательно...
блин, вы о чем??? какой к лешему транс на входе в приводе с питанием 24Вольта? не, ну я вполне допускаю, что если задаться целью, то такое найти наерна можно, особенно среди каких-нить советских секретных разработок...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 18:51   #23
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

Цитата:
Сообщение от Arsie
И почему-то все приводы, помеченые как 24VAC у меня работали от постоянки. Не скажу, что перепробовал всё, что доступно на рынке, но работать от DC отказался только один. Причём, судя по судорожным дёрганиям - ему питания не хватало
Секрет просто - включаем, не работает, переворачиваем питание, начинает работать. Вполне допускаю, что некоторые приводы могут иметь в питании AC-DC преобразователь, который тактируется от входной частоты, тогда такой привод действительно работать не будет.
Пару лет назад нашим ремонтникам пришлось ремонтировать несколько сгоревших приводов (в процессе эксплуатации на них вместо ~24В подали 220В), в цепях управления двигателями которых стояли симисторные ключи. Судя по всему, они управляли реверсивным асинхронным двигателем переменного тока на 24В, в режиме открыть - закрыть (как обычный дискретный регулятор). В свою очередь, импульсы "открыть - закрыть" инициировала плата управления в соответствии с положением резистивного датчика и значением сигнала 0-10В. Я не берусь 100% утверждать, что так оно всё и было, но на 99% я в этом уверен. И, по-моему, это были именно какие-то Симменсы.
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 11:04   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

Ага, вот и нестыковка

Я говорю о приводах с управлением 0..10В (4..20мА), а вы о о приводах с дискретным управлением.

Тут конечно, симисторы закрываться не будут. Можно и пожечь.


PS. Но при чём тут сервисный режим Пикселя?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 18:58   #25
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

Цитата:
Сообщение от Arsie
Ага, вот и нестыковка
Я говорю о приводах с управлением 0..10В (4..20мА), а вы о о приводах с дискретным управлением.
??? И я о них же (о 0-10В). Похоже, неудачно попытался объяснить Вам схемотехнику. Плата, преобразующая 0-10В в импульсы откр.-закр. встроена в привод, как и сами симисторы.
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 10:19   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

Хм. Даже понимаю смысл таких заморочек


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 18:58   #27
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

Цитата:
Сообщение от Arsie
Хм. Даже понимаю смысл таких заморочек
Смыслов несколько - унификация комплектующих (одинаковые двигатели для дискретных и аналоговых приводов), упрощение схемотехники (плата просто умиляла своей простотой), удешевление изделия... Таких приводы часто встречаются на объектах, которые строили турки или югославы.
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 17:16   #28
artur
Member
 
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, сервисный режим.

Был печальный опыт года 3 назад при подаче 24 v DC на привод SIEMENS SQS 65 V питания- 24 V AC из привода пошёл специфический дымок, причём достаточно много.На двигателе маркировка 24в 50гц.
Визуальный осмотр платы сгоревших деталей не выявил, работать абсолютно не хочет судорожно дёргается и на DC и на AC.Привод поменяли на новый.
После этого рисковать неохота.Да и по финансам накладно.
Просто шкаф на пикселе сделали на продажу и чтобы не было таких казусов воткнули транс. на переменку 24в.
Может кто сталкивался с такой проблемой,поможет(по использованию приводов)????
зы.данную проблему в принципе решили созвонились с заказчиком,привода ставит на постояное питание 24в , поставили импульсный блок питания .На момент заказа он не знал какие привода будут стоять.

Последний раз редактировалось artur, 13.11.2008 в 17:36
artur вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024