07.10.2016, 13:54 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Глючит SmArt
Делал экраны в SMart. Попутно перехожу в Logik, вижу что появляется окно о передачи данных. Руками сохраняю проект примерно раз в 10 минут.
Целый день создавал экраны, выполняя предыдущие действия. Сегодня открываю, но все что делал в Logik осталось, а все, что делал в Smart исчезло. Целый день работы!!! И так уже не первый раз. Почему так глючит сохранение в арте?? |
07.10.2016, 14:14 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Глючит SmArt
Было и у меня такое. С чем связано - не знаю. Как повторить - не знаю.
Моя рекомендация такая - не надо держать открытым одновременно смарт и лоджик. Тем более - несколько копий лоджика. Открыли смарт, поработали в нём - закрыли. Если всё хорошо - сохраняться. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
07.10.2016, 20:35 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Глючит SmArt
Не стал плодить новые темы, решил тут.
При написании программы вылез глюк SmArt: пропали все стандартные пиктограммы в менюшке, при попытке отключить картинки выдает кучу ошибок. Скриншоты прилогаю |
07.10.2016, 21:05 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Глючит SmArt
Начал искать последнюю рабочую версию (сохраняю каждые 10-15 мин под новым именем) программы с "нормальным" SmArt. На версии, с которой пошли глюки, при попытке войти в SmArt выдал сообщение "Редактирование интерфейсов невозможно для данного типа контроллера".
Это как понимать? Только что поддерживал и тут перестал?! Целая ночь работы псу под хвост, или можно как-то восстановить? |
10.10.2016, 09:30 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Глючит SmArt
Цитата:
Проблема была в том, что при осуществлении переключения лоджик<>смарт в момент создания бэкапа, "смартовая" часть проекта ещё не создавалась и лоджик записывал в бэкап всё как есть, заодно теряя и в основной версии файла. Ну а мы эту функцию проверим ещё раз. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.10.2016, 10:19 | #6 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Глючит SmArt
В 3.26 такое было регулярно. Помимо сохранения каждые 10 мин в новый файл нужно раз в час открывать проект и проверять всё ли на месте. Можно ещё отслеживать размер проектов.
|
11.10.2016, 10:32 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Глючит SmArt
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.10.2016, 12:47 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Глючит SmArt
Использую версию 3.25.0144. Сразу скажу, менять версию не собираюсь, т.к. по моему это наиболее стабильная версия.
ЗЫ. когда было 2 ноута, на втором ноуте пробовал ставить более свежие версии так в них глюки чаще встречались. Это мой так сказать первый серьезный глюк на этой версии (правда до этого с SmArt не работал) |
11.10.2016, 14:00 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Глючит SmArt
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.01.2017, 00:17 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jun 2011
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Глючит SmArt
Здравствуйте!
SMLogix 3.27.0468. Windows 7 Pro SP1. x64 Это что вообще?! Вопрос по теме как у всех предыдущих ребят.... Что теперь делать???? Слетел ВЕСЬ! (вообще ВЕСЬ!) интерфейс проекта из смарта. Как его восстановить? |
29.01.2017, 17:04 | #11 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Глючит SmArt
Бэкапы и загрузки из предыдущих версий - вот что может помочь в этой ситуации...
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
29.01.2017, 19:25 | #12 |
Новичок
Регистрация: Jun 2011
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Глючит SmArt
Боль и горе!! Вот и все, что остается после работы с такой программой. Выпускать обновления программы по пять раз на неделе, чтобы потом одномоментно слетел весь интерфейс конечного пользователя. Это не одна связь где-то потерялась, понимаете? (что в принципе, тоже не допустимо). ВЕСЬ проект из Смарта, КАРЛ!!
Сдам этот проект и забуду про Сегнетикс. Ребята, нельзя такой продукт на рынок выпускать.... |
30.01.2017, 11:32 | #13 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Глючит SmArt
Цитата:
Цитата:
Также в теме есть мой совет, как минимизировать вероятность появления проблемы. Другими словами, вы ругаетесь на то, чем даже не воспользовались. Да, наша вина, что это произошло. Но есть и часть вашей вины, что не использовали свежий софт ДО проявления проблемы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
29.03.2017, 21:32 | #14 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Глючит SmArt
Одна из выясненных проблем - это работа одновременно в SMLogix и в SMConstructor. При генерации нового проекта Конструктором, часть смарт из открытой в лоджике программы выпиливается со 100% вероятностью.
Рекомендую пока избегать одновременной работы в этих программах, мы же исправим данную проблему как можно быстрее. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Arsie, 30.03.2017 в 01:44 |
04.04.2017, 19:07 | #15 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Глючит SmArt
Версия лоджика свежее 3.27.0514 более не имеют вышеописанной проблемы. В целом увеличина надёжность работы с блоками SMArt. (изменили алгоритм взаимодействия, полностью исключено влияние второго лоджика и конструктора на работу). Если появятся проблемы пожалуста сразу сообщите, это важно!
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Ruslangsm, 04.04.2017 в 20:23 |
11.04.2017, 14:22 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Глючит SmArt
В очередной раз убедился в правоте своего подхода - не скачивать новых версий, пока не припрет зачем-то.... Скачал сдуру...
Работал себе на 3.26.0447 давным-давно. Поставил сегодня последнюю - получил в очередной раз энное количество времни, потраченного на работу - псу под хвост. Сделал в смарте несколько экранов. Понадобилось скопировать элемент "картинка" с 4 изображениями с одного экрана на другой. Выделяем - копировать - на целевом экране ПКМ - вставить. На глазах пропадают ВСЕ экраны! Остается один пустой экран, как при старте Смарта - "Экран 0". Унда откатывает не пойми что вообще, не имеющего ничего общего с предыдущими действиями. Дощелкал ундой до состояния наличия пары своих экранов + "Экран 0", которого у меня давно уже не было в проекте. На экранах послетала половина картинок и надписей, см. вложения. |
11.04.2017, 14:23 | #17 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Глючит SmArt
Проект приложите, пожалуйста.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
11.04.2017, 14:39 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Глючит SmArt
Там проекта-то еще толком нет. Поисправлял уже экран со скринов...
Клапана-2.psl |
11.04.2017, 14:40 | #19 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Глючит SmArt
Проект был создан в 26 лоджике, затем открыт сегодняшним, так?
У вас остался исходный проект из 26 лоджика? Работали одновременно только в одном лоджике? Параметры операционной системы скажите, пожалуйста (можно весь вывод команды systeminfo из командной строки). Чем больше информации будет - тем лучше. Просто вот так вот сразу не получается так же сделать... __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
11.04.2017, 15:10 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Глючит SmArt
Проект создан в сегодняшнем лоджике.
Работал в одном. Первый запуск свежеустановленного, первый проект. |
11.04.2017, 15:26 | #21 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Глючит SmArt
Ни бэкапов, ни сохранок до сбоя нет?
И ещё вопрос: за время работы в проекте с файлами картинок ничего не произошло? Они не перемещались и всегда были доступны? Они на локальном диске находятся? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Gromov, 11.04.2017 в 15:59 |
11.04.2017, 16:00 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Глючит SmArt
До сбоя
Картинки на локальном. Все картинки с одних и тех же 4х файлов. Не перемещались. |
11.04.2017, 16:05 | #23 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Глючит SmArt
Если честно, разницы не вижу. В нём тот же самый "экран 0"...
На данный момент я перепробовал множество вариантов, пока что не получилось повторить. Опишите более детально, что вы делали, чтобы попасть в такую ситуацию. Это не моё личное праздное любопытство. Я пытаюсь найти проблему так, чтобы её можно было описать программистам, которые разделаются с этим багом очень легко. Но это будет только в том случае, если я смогу повторить это у себя на компьютере. Поэтому нужно максимум информации. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
11.04.2017, 16:10 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Глючит SmArt
Детально написано в первом сообщении. Единственное, что можно добавить - копировалась картинка с экрана ОЗК на экран КПДУ.
К моменту записи Клапана-2 "Экран 0" был удален и после этого удаления совершен не один десяток действий, попадающих под унду. |