По умолчанию не работают стандартные переходы(нет проблемы)

Добрый день
Готовлю пульт для вентиляции (стандартный 113-full_pas).
Необходимо добавить только графики.
Добавил в смарте первый график (проба), с графиком все в порядке, но при очередной прошивке контроллера выдало сообщение точно такая же https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4032.
При повторной прошивке ошибок не было, но не один переход не работает.
Лоджик последний, система только что после переустановки, антивирус отсутствует брандмауэр отключен.
Контроллер sn:617757 ТРИМ5 1060-20-0, форматирование из последней версии лоджика проводилось.


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:18 Причина: удалил вложения за ненужностью.
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2020, 10:41   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: не работают стандартные переходы

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Добрый день
Готовлю пульт для вентиляции (стандартный 113-full_pas).
Необходимо добавить только графики.
Добавил в смарте первый график (проба), с графиком все в порядке, но при очередной прошивке контроллера выдало сообщение точно такая же https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4032.
При повторной прошивке ошибок не было, но не один переход не работает.
Лоджик последний, система только что после переустановки, антивирус отсутствует брандмауэр отключен.
Контроллер sn:617757 ТРИМ5 1060-20-0, форматирование из последней версии лоджика проводилось.
у меня когда переходы перестают работать - обычно перегружаю лоджик. иногда и комп.
это еще с 2Gi тянется, 17й год примерно.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2020, 11:50   #3
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: не работают стандартные переходы

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
у меня когда переходы перестают работать - обычно перегружаю лоджик. иногда и комп.
это еще с 2Gi тянется, 17й год примерно.
пробовал не помогает.
Это не первый случай, так происходит периодически.
Также может при загрузке проекта закрывается лоджик и если не сохранялся все изменения теряются.
Список последних проектов обнуляется при этом.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 11:28   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: не работают стандартные переходы

Техподдержка что-нибудь по данному вопросу может прокомментировать?


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 12:08   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: не работают стандартные переходы

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
пробовал не помогает.
Это не первый случай, так происходит периодически.
Также может при загрузке проекта закрывается лоджик и если не сохранялся все изменения теряются.
Список последних проектов обнуляется при этом.
у меня такое же наблюдается. причем на трех компах по разному. полагаю что какой-то сторонний софт сидит в сторонке и гадит.
я вчера нир проводил - выяснил если отключить ядиск, тимвью и выгрузить скайп, то таая херня происходит намного реже.
причем есть такой момент - сразу после перегрузки лоджика нет постоянного "передачи из смарта в лоджик", и проекты нормально грузятся. как только появилось "передача.." при любом переключении с любого окна на лоджик, так можно тушить свет. похоже смарт гадит, вернее адоб.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 12:17   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: не работают стандартные переходы

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Техподдержка что-нибудь по данному вопросу может прокомментировать?
Какие конкретно изменения вы внесли в пульт?

Проверил ваш проект, ошибок не возникло, но переходы не работают. Не работают честно, потому что не выполняются условия перехода. Сделав имитацию нужных сигналов у меня переходы заработали. Где-то вы сломали проект.

Насчет ошибки: почистите реестр, удалите лоджик, проверьте чтобы папки были пустыми.

Цитата:
C:\Program Files (x86)\SMLogix
C:\ProgramData\SMLogix
Нашел виновника, что-то у вас со смартом случилось и проект поломался, вместо смарта остались UI-переменные, сравните с исходным пультом. см.скрин.
Изображения
Тип файла: png Скриншот 06-03-2020 111849.png (23.0 Кбайт, 47 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 15:46   #7
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: не работают стандартные переходы

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какие конкретно изменения вы внесли в пульт?

Проверил ваш проект, ошибок не возникло, но переходы не работают. Не работают честно, потому что не выполняются условия перехода. Сделав имитацию нужных сигналов у меня переходы заработали. Где-то вы сломали проект.

Насчет ошибки: почистите реестр, удалите лоджик, проверьте чтобы папки были пустыми.



Нашел виновника, что-то у вас со смартом случилось и проект поломался, вместо смарта остались UI-переменные, сравните с исходным пультом. см.скрин.
Писал ранее система установлена с нуля, лоджик установлен с нуля последний.
Все изменения на скринах
Изображения
Тип файла: jpg Пульт.jpg (294.8 Кбайт, 31 просмотров)
Тип файла: jpg Пульт1.jpg (260.6 Кбайт, 27 просмотров)
Тип файла: jpg Пульт2.jpg (275.6 Кбайт, 33 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 16:18   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: не работают стандартные переходы

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Писал ранее система установлена с нуля, лоджик установлен с нуля последний.
Все изменения на скринах
Это уже неважно, проблема со смартом случилась, на скрине показано. Если у вас есть этот проект до компиляции, предоставьте его, пожалуйста.

Проверьте еще, что у вас этого эффекта не возникает(или возникает), если вы загружаете исходник пульта.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 16:34   #9
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: не работают стандартные переходы

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это уже неважно, проблема со смартом случилась, на скрине показано. Если у вас есть этот проект до компиляции, предоставьте его, пожалуйста.

Проверьте еще, что у вас этого эффекта не возникает(или возникает), если вы загружаете исходник пульта.
до компиляции, это исходник пульта скачен с вашего сайта, далее переименован и внесены изменения (см ниже).
Также ранее сообщалось, что это же происходит и с другими проектами.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 17:30   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: не работают стандартные переходы

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
до компиляции, это исходник пульта скачен с вашего сайта, далее переименован и внесены изменения (см ниже).
Также ранее сообщалось, что это же происходит и с другими проектами.
Если загрузить исходный проект(не изменяя в нем ничего), повторится?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2020, 21:43   #11
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: не работают стандартные переходы

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если загрузить исходный проект(не изменяя в нем ничего), повторится?
После данного бага пришлось делать с нуля, проторения бага не было.
Ранее делал тоже самое с пультом для ИТП, в место штатных графиков (тренды) ставил SMHistory, но там есть готовые переходы, тоже самое происходило после перехода в смарт для внесения изменений, после выхода также перестали работать переходы. Пришлось все делать с нуля,
закономерности данного бага не заметил.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024