По умолчанию измерение температуры с высокой точностью

Ну как с высокой .
Требуется измерять с 0.1 C
В диапазоне 20 - 40 С
Какой датчик можно взять ?
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 03:26   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: измерение температуры с высокой точностью

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
2010
0.1C будет получить сложно.

Используйте Ni1000, схема включения трёхпроводная, экранированная, по месту установки датчика при помощи магазина сопротивлений найдите наиболее верные коэффициенты пересчёта для конкретного канала конкретного контроллера на конкретном кабеле.

Кабель даже лучше с двойным экраном брать, мало ли помех будет многовато.

Сам датчик подбирайте максимально высокого класса точности. Точнее 0.05С как минимум.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024