Добрый день. При очередной заливке программы в SMH 2G произошел сбой связи. На экране контроллера бала надпись о загрузке проекта, а на экране ПК в SMlogix появилось сообщение о потери связи. Повторные попытки "перезалить" проект ни к чему не привели. После этого было принято решение отключить питание и включить заново. После включения экран перестал гореть, поиски контроллера через Smlogix ни к чему опять не привел. Вытащили батарейку, и "перезалили" ядро. Отключили питание, включили, ни каких реакций, экран погашен, в SMlogix связи нет. Повторили с перепрошивкой, результата нет. Блок питания исправен. В левом нижнем углу у контроллера(где расположены клеммники) горит зеленая лампа. Что то еще можно предпринять? У меня за полгода уже второй такой случай.
andrei.ozzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 12:29   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потеря связи и уход в иной мир SMH 2G

Цитата:
Сообщение от andrei.ozzz Посмотреть сообщение
Добрый день. При очередной заливке программы в SMH 2G произошел сбой связи. На экране контроллера бала надпись о загрузке проекта, а на экране ПК в SMlogix появилось сообщение о потери связи. Повторные попытки "перезалить" проект ни к чему не привели. После этого было принято решение отключить питание и включить заново. После включения экран перестал гореть, поиски контроллера через Smlogix ни к чему опять не привел. Вытащили батарейку, и "перезалили" ядро. Отключили питание, включили, ни каких реакций, экран погашен, в SMlogix связи нет. Повторили с перепрошивкой, результата нет. Блок питания исправен. В левом нижнем углу у контроллера(где расположены клеммники) горит зеленая лампа. Что то еще можно предпринять? У меня за полгода уже второй такой случай.
Ядро нормально перезаливается?

Залить ядро с удалением проекта пробовали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 13:07   #3
andrei.ozzz
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потеря связи и уход в иной мир SMH 2G

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ядро нормально перезаливается?

Залить ядро с удалением проекта пробовали?
Оба раза ядро "перезалилось" нормально, без ошибок. перепрошиваемся через hyperTerminal.

Через SMlogix перепрошивка не работает. Поэтому сброс проекта сделать не можем.
andrei.ozzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 14:53   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потеря связи и уход в иной мир SMH 2G

Цитата:
Сообщение от andrei.ozzz Посмотреть сообщение
Оба раза ядро "перезалилось" нормально, без ошибок. перепрошиваемся через hyperTerminal.

Через SMlogix перепрошивка не работает. Поэтому сброс проекта сделать не можем.
Поищите в папке лоджика "\Program Files\SMLogix\EK\erase-smh2G.sim", загрузите его как ядро, дайте контроллеру минуту постоять, выключите питание на минуту. Включите, дайте ещё минуту постоять.

Далее загружайте обычное ядро.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 09:45   #5
andrei.ozzz
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потеря связи и уход в иной мир SMH 2G

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поищите в папке лоджика "\Program Files\SMLogix\EK\erase-smh2G.sim", загрузите его как ядро, дайте контроллеру минуту постоять, выключите питание на минуту. Включите, дайте ещё минуту постоять.

Далее загружайте обычное ядро.
Спасибо. Сделал все в точности. Контроллер ожил. Берем на заметку этот способ.
andrei.ozzz вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024