Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.12.2020, 14:44   #1
Mormyshka
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Работа SMH-4 с модулями EBM-A (решено)

Уважаемые специалисты. Имеется контроллер SMH-4. К нему на удалении около 50 метров подключены два частотника и два модуля EBM-A. протокол 19200-н-8-1. OPC-сервер все видит (входа и выходы) и всем управляет. SMH видит частотники, видит ЕВМ, управляет реле ЕВМ, но на входах ЕВМ видит исключительно нули. Жду помощи советами. Спасибо.
Mormyshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 15:24   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа SMH-4 с модулями EBM-A

Цитата:
Сообщение от Mormyshka Посмотреть сообщение
OPC-сервер все видит (входа и выходы) и всем управляет. SMH видит частотники, видит ЕВМ, управляет реле ЕВМ, но на входах ЕВМ видит исключительно нули.
Первое предположение - не то читаете. Карту слейва хоть покажите.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.12.2020, 18:21   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа SMH-4 с модулями EBM-A

Цитата:
Сообщение от Mormyshka Посмотреть сообщение
два модуля EBM-A
Где ж вы их нашли-то? Они несколько лет уже не выпускаются.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 19:41   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа SMH-4 с модулями EBM-A

РЭ на модули бы тоже посмотреть.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 19:41   #5
Mormyshka
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа SMH-4 с модулями EBM-A

Всем спасибо, проблему решил. ЕВМ отвечает по входам только на функцию 03. Для чтения холдинг регистров надо было поставить в карте R(out), а не R(in). В спешке не обратил внимание.

А, кстати, кто такой умный в Сегнетике придумал в карте, вместо терминов Holding, Input, etc., или хотя-бы номеров функций (03,04,16, etc.), ставить таинственные R(out) и R(in). Как будто холдинг регистр прям строго out?

Еще вопрос, как поменять название темы на ("название" - решено)? Я, видимо, совсем бестолковый, интуитивно ничего не понимаю, прошу инструкцию.....

Последний раз редактировалось Mormyshka, 25.12.2020 в 20:01
Mormyshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 23:42   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа SMH-4 с модулями EBM-A

Цитата:
Сообщение от Mormyshka Посмотреть сообщение

А, кстати, кто такой умный в Сегнетике .
F1 спасает в этом случае за пару секунд


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024