|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.03.2015, 15:42 | #1 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 36
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Датчик с открытым коллектором и MR120 (решено)
Добрый день!
Имеется модуль MR120, подключенный к Пикселю. Нужно к нему подключить датчик протечек Нептун SW 005. В характеристиках датчика указано: Тип выходного сигнала Открытый коллектор, mах 50 мА Напряжение питания Uпит 12–24 B Запитывается от внешнего источника 24 В. К сожалению, не работает. Может кто сталкивался? PS: аналогичная схема с SMHG2i работает нормально. |
10.03.2015, 15:58 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Датчик с открытым коллектором и MR120
Цитата:
Ваша задача решается с помощью резистора от входа модуля к его же клемме U+. Номинал резистора рассчитывается согласно закона Ома. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.03.2015, 16:24 | #3 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 36
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчик с открытым коллектором и MR120
А это не повлияет на подключения к другим входам контроллера?
Правильно ли удалось посчитать R = 480 Ом ( к сожалению не дружу с электроникой)) И возможно ли использовать внутренний источник питания модуля для датчика? |
10.03.2015, 16:29 | #4 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Датчик с открытым коллектором и MR120
Контроллера или модуля?
Цитата:
Цитата:
Но ответ также берётся из обычной арифметики. Источник питания отдаёт какой-то ток. Этот ток указан в РЭ. Если ток не будет превышен, то использовать можно в чём угодно - хоть в запуске большого гудронного коллайдера __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
10.03.2015, 16:39 | #5 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 36
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчик с открытым коллектором и MR120
1. Входы модуля) К данному модулю еще подключено несколько датчиков с сухими контактами.
2. С резистором понятно. Но если датчик не подключать к контроллеру, то он выдает на сигнальном выходе 11 В при срабаывании. Это укладывается в порог. Но, при подсоединение общего и сигнальных контактов к контроллеру напряжение падает до нуля. Резистор точно поможет в данной ситуации или возможна другая проблема? |
10.03.2015, 17:29 | #6 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Датчик с открытым коллектором и MR120
Цитата:
Цитата:
Поэтому на ваш вопрос ответить непросто Резистор как раз даёт напряжение при отсутствии срабатывания. Напряжение улавливается входом. При срабатывании напряжение падает до нуля, что вызывает "отпускание" входа. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
11.03.2015, 15:54 | #7 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 36
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчик с открытым коллектором и MR120
Спасибо за разъяснения!
И все-таки может быть поможете рассчитать номинал резистора? Есть подозрения что мои расчеты могут привести к сгоранию чего либо) |
12.03.2015, 10:21 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчик с открытым коллектором и MR120
Не беря в расчёт внутреннее сопротивление транзистора - при U -24DC - 24V/0.05A=480 Ом - минимальное сопротивление - смело увеличиваем для уменьшения тока в 3 раза - итого 1500 Ом.
|