Добрый день!

Несколько дней бьюсь над следующей проблемой:
конфигурация системы: SMH4(001-00-0)+МС(0201010)+MR(0504).
При загрузке моего проекта - контроллер выдает ошибку ID MR1.
Создаю и загружаю пустой проект с данной конфигурацией - ошибок нет.
Интересно, что при удалении произвольной части когда готового проекта, данная ошибка может пропадать, но повторяемости нет. То есть, например, удаляю произвольную половину готового проекта - ошибка пропадает. Затем, ctl+z - ошибка снова появляется, снова удаляю ту же часть проекта - ошибка остается.

Что делал:
- проверял и перепроверял правильность подключения MR к SMH;
- прозвонил шлейф;
- искал возможные деления на ноль в своем проекте (отсутствуют);
- менял цикл работы системы;
- переустанавливал SMlogix;
- форматировал SMH через SMlogix;

Прилагаю фото подключения MR к SMH и свой проект.
Просьба посодействовать в решении данной проблемы.
Заранее спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg bVD_hPLnp2M.jpg (166.7 Кбайт, 66 просмотров)
Вложения
Тип файла: zip project.zip (1.90 Мбайт, 12 просмотров)
Александр Ф. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2021, 11:14   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id)

Цитата:
Сообщение от Александр Ф. Посмотреть сообщение
- переустанавливал SMlogix;
Не подскажете версию лоджика?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2021, 11:16   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id)

И версию ПО контроллера.

Индикаторы на модуле вообще не отрабатывают?

Попробуйте изменить тип контроллера на другой, а потом обратно, снова проверьте проект и дайте обратную связь.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2021, 12:04   #4
Александр Ф.
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id)

SMLogix версия - 3.34.0057
SMH4 версия - 211014-151755

Когда связь присутствует (без части проекта) - индикаторы SF горит, LINK моргает. Когда связь отсутствует - горит только SF.

Изменил тип контроллера на Pixel 12xx, затем обратно на SMH4 и заработало!
Спасибо!
Александр Ф. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2021, 12:15   #5
Александр Ф.
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id)

Кроме того, заметил небольшой баг в SMLogix:
- в дереве проекта отображается модуль расширения MR504 (рис. 1);
- меняю тип модуля на MR120 (рис. 2). В дереве проекта данное изменение не отображается;
- если нажать на папку "модуль расширения"(рис. 3), выкидывает из SMLogix без сохранения изменений в проекте.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (175.8 Кбайт, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (164.5 Кбайт, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (209.6 Кбайт, 20 просмотров)
Александр Ф. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2021, 12:52   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id)

Я сохранил ваш проект для исследования. Там еще ошибка отладки. После проделанных манипуляций дальше работать сможете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2021, 18:47   #7
Александр Ф.
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id)

Да, теперь всё работает.
Спасибо.
Александр Ф. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2021, 19:15   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id)

Ваш проект оставлю для внутреннего исследования.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2021, 19:40   #9
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)

Да, поддастала эта проблема.


Еще в логах контроллера (/var/log/user.log) видно это:

Код:
Nov  6 14:31:32 localhost mbs: МР1 have wrong id 1023 was=0
Nov  6 14:31:32 localhost mbs: Send alarm: act=s, id=881, device=0, data=0

Добавлено через 17 минут


Когда все ок, в логе сообщение:

Код:
Nov  6 14:37:04 localhost mbs: МР1 is found on 0 pos. id= 120 sn=693208
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2021, 11:28   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Да, поддастала эта проблема.
У вас она тоже проявилась? Проект покажите?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2021, 12:42   #11
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У вас она тоже проявилась? Проект покажите?
Да, проблема проявлялась, на разном сочетании экземпляров контроллеров и MR. Т.е. это была не какая-то конкретная пара экземпляров.

Проблема проявлялась нестабильно, я логики ее появления не понял.

Могу показать проект, куда отправить?
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2021, 12:43   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Да, проблема проявлялась, на разном сочетании экземпляров контроллеров и MR. Т.е. это была не какая-то конкретная пара экземпляров.

Проблема проявлялась нестабильно, я логики ее появления не понял.

Могу показать проект, куда отправить?
Как обычно, на саппорт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2021, 12:49   #13
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)

Кстати, когда возникает ошибка идентификации, то у блока MR выход IDError установлен (что логично), а выход Break (Нет связи с МР) не установлен, что было несколько неожиданно.

Не уверен, что было так задумано.

Я полагал, что если Break не установлен, то данные с MR идут.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2021, 13:08   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Кстати, когда возникает ошибка идентификации, то у блока MR выход IDError установлен
И какая там ошибка получается?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2021, 13:26   #15
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И какая там ошибка получается?
Вопрос не понял. IDError и Break -- это булевые типы.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2021, 13:28   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Вопрос не понял. IDError и Break -- это булевые типы.
На MrAlarm есть ошибка?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2021, 13:36   #17
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
На MrAlarm есть ошибка?
Сейчас не посмотреть.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2021, 13:42   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Сейчас не посмотреть.
При ошибке ID опрос останавливается сознательно, поэтому бряка и нет. Связь не потеряна, она отключена.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2021, 19:04   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Сейчас не посмотреть.
#46474 повторил проблему на вашем проекте.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 18:37   #20
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)

Добрый день.
Судя по количеству сообщений на данную тему, это какое-то хроническое у SMH4. Сразу скажу, что опыта общения с этим контроллером не имею, и первое же знакомство оказалось не совсем удачным. Свежий контроллер этого года и два модуля: MR120 и MR800. Сперва загрузил проект версии 3.32 - ошибка ID, после чего пришлось лезть на форум и искать пути решения проблемы. Скачал последний Logix 3.34.0211. Создал новый проект в котором только блок MR(link). Результат тот же.
Пробовал менять тип контроллера, как тут советовали - не помогло.
Форматировать контроллер не стал по двум причинам:
1. Контроллер достаточно свежий.
2. В настоящее время оказалось проблематично найти кабель с разъёмом mini-USB. Почему нельзя было поставить туда разъём micro-USB, как на FMR?

Жду рекомендаций по решению проблемы. Кабель появится только в понедельник.

P.S.: Интересно, какая была острая необходимость переназначать запуск отладки на кнопку F5 в новом Лоджике?
Изображения
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2023-03-10 at 17.16.21.jpeg (106.2 Кбайт, 13 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2023-03-10 at 17.16.22.jpeg (163.3 Кбайт, 13 просмотров)
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 18:47   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Жду рекомендаций по решению проблемы. Кабель появится только в понедельник.
Рекомендация пока только одна: отформатировать контроллер, чтобы он пришёл в известное исходное состояние.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Судя по количеству сообщений на данную тему, это какое-то хроническое у SMH4.
Два сообщения на много десятков тысяч проданных контроллеров? Я бы не назвал это хроническим.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 18:54   #22
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)

Спасибо, буду ждать кабель. О результатах сообщу.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Два сообщения на много десятков тысяч проданных контроллеров? Я бы не назвал это хроническим.
Возможно, для большинства задач хватает модуля МС и до MR дело не доходит
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 19:00   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Возможно, для большинства задач хватает модуля МС и до MR дело не доходит
Доходит, ещё как доходит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024