Старый 05.11.2020, 12:15   #61
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

прошу если что связываться со мной по телефону. он есть в подписи в электронной почте, и скорее всего и бумажном сопроводительном письме. я там все постарался написать, но по большому счету это нереально. слишком много нюансов
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 12:18   #62
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
прошу если что связываться со мной по телефону. он есть в подписи в электронной почте, и скорее всего и бумажном сопроводительном письме. я там все постарался написать, но по большому счету это нереально. слишком много нюансов
Сегодня на почту пришёл вот такой отзыв от человека, который использует сильно больше Матриксов:

Безымянный.png


-------------

Ваши замечания, безусловно, крайне полезны. Но проблема-то, как я не единожды говорил, не в замечаниях. А в их качестве и количестве воды и эмоций вокруг них. За водой и эмоциями дельные замечания легко потерять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 05.11.2020 в 13:01
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 13:26   #63
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

я в последнее время и так давал максимально развернутые ответы, а воды много, поскольку ранее без воды вы вообще со мной не разговаривали. то есть если я писал проблема - такая. вы говорили что я не описал всех условий вокруг нее , вплоть до температуры собственного тела. когда я все это стал описывать вы стали говорить, что я лью много воды

По существу. я в письме написал, и повторю тут - мне не нужно срочно вернуть контроллер.
надо тестировать неделю, две, три, пусть так и будет! контроллер снят с тестового стенда, а не с объекта. единственный нюанс - разобраться с gsm связью до конца ноября, поскольку нам ноябрем надо закрывать договор с оператором связи, соответственно с 1 декабря симки, отправленные вам превратятся в тыкву.
для отлова проблем с GSM сделан журнал событий, где отмечается подача питания, и появление/исчезновение связи.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 13:38   #64
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Продублируйте вашу методику проверки модема, чтоб по приходу контроллера оперативно проверить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 13:39   #65
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
я в последнее время и так давал максимально развернутые ответы
Да, мы это заметили и несказанно этому рады


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 13:52   #66
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Продублируйте вашу методику проверки модема, чтоб по приходу контроллера оперативно проверить.
методики никакой. включаем контроллер, заходим в журнал, удерживаем "enter" 3 секунды - очищаем журнал. еще раз перезапускаем питание, в журнал заносится запись с датой о подаче питания, а дальше просто оставляем контроллер в покое на 3-5 дней. в журнал будут заноситься данные о пропадании связи и ее появлении. у меня обычно в первые пару суток наблюдаются пропадание связи на 1 минуту 3-4 раза, потом пропадание может длиться 1-2 часа тоже пару раз, а потом на 3-4 день происходит пропадание навсегда до перезагрузки по питанию. перезагрузка по питанию снова восстанавливает связь сразу без задержек.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 15:28   #67
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
методики никакой. включаем контроллер, заходим в журнал, удерживаем "enter" 3 секунды - очищаем журнал. еще раз перезапускаем питание, в журнал заносится запись с датой о подаче питания, а дальше просто оставляем контроллер в покое на 3-5 дней. в журнал будут заноситься данные о пропадании связи и ее появлении. у меня обычно в первые пару суток наблюдаются пропадание связи на 1 минуту 3-4 раза, потом пропадание может длиться 1-2 часа тоже пару раз, а потом на 3-4 день происходит пропадание навсегда до перезагрузки по питанию. перезагрузка по питанию снова восстанавливает связь сразу без задержек.
Спасибо, ожидаем оборудование.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 15:56   #68
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

мне уже пришло на электронку письмо о том, что оборудование у вас.
Segnetics ремонт - Product_tracking # 40554

Но странно, что в описании нет перечня всего оборудования, что я прислал (датчики, симки, карта памяти) надеюсь они их не выбросили.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 17:05   #69
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Значит, скоро дойдет и до нас.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 17:10   #70
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Но странно, что в описании нет перечня всего оборудования, что я прислал (датчики, симки, карта памяти) надеюсь они их не выбросили.
И тут у вас негатив)) Это перечень нашего оборудования, а не вашего.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 18:56   #71
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

я просто не раз сталкивался с различными "работниками складов" которые периодически что-то выбрасывают. и запереживал.
но отдел продаж успокоил, что к ним все прибыло в целости

Последний раз редактировалось Bayk, 05.11.2020 в 19:21
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 19:18   #72
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
я просто не раз сталкивался с различными "работниками складов" которые периодически что-то выбрасывают. и запереживал.
А я всё время за это вас ругаю. Что вы отвлекаетесь на несущественное для дела.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 15:06   #73
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

В отладке подключиться не могу, т.к. сотру ваш проект, по вашему алгоритму у меня с вашим контроллером "потеря связи" была один раз после включения, потом восстановилось - при этом данный эффект полностью закономерен вашему алгоритму, вы потерю связи отслеживаете мо "Balance", пока модем не прогрузился, баланс =0.

Каким лоджиком и какой актуальный проект в последний раз загружался?

Как часто я могу наблюдать проблему с сим-картой?

Почему вы не отслеживаете ModemStatus? Ведь так получается, что исследуем проблему не "модем отваливается", а "нет денег".

Пока жду ответы, продолжаю наблюдать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 19:23   #74
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

я видел, что вы включали контроллер.
последний раз прошивал вроде-как 140 лоджиком, но можете смело прошивать и из под 145. проблемы никуда не денутся.

то, что я контролирую баланс сути не меняет. при отвале модема и баланс пропадает и уровень сигнала и все остальное. что там в модем-статус я не знаю, но то, что контроллер перестает управляться извне это точно. можете прицепить эту переменную к уровню сети, если вас так смущает баланс, уровень сети тоже 100% становится равным 0 синхронно с балансом.

я присылал последнюю версию на sales , но продублирую и тут.
еще у меня вопрос, а сопроводительные бумаги кто-то вообще читает? зачем я их писал? приложу и сюда.

а предыдущее сообщение, на которое вы, Илья ответили что ждете?
разве тут не написано, про то, что и как часто у меня происходит?

Цитата:
Цитата
Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
методики никакой. включаем контроллер, заходим в журнал, удерживаем "enter" 3 секунды - очищаем журнал. еще раз перезапускаем питание, в журнал заносится запись с датой о подаче питания, а дальше просто оставляем контроллер в покое на 3-5 дней. в журнал будут заноситься данные о пропадании связи и ее появлении. у меня обычно в первые пару суток наблюдаются пропадание связи на 1 минуту 3-4 раза, потом пропадание может длиться 1-2 часа тоже пару раз, а потом на 3-4 день происходит пропадание навсегда до перезагрузки по питанию. перезагрузка по питанию снова восстанавливает связь сразу без задержек.
Спасибо, ожидаем оборудование.
Вложения
Тип файла: zip test-release_001_02-11-2020.zip (352.2 Кбайт, 4 просмотров)
Тип файла: pdf Заявка на ремонт.pdf (262.1 Кбайт, 5 просмотров)
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 11:51   #75
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Ваше письмо я читал. И давно взял за правило несколько раз уточнять у вас, т.к. ваши показания постоянно меняются. Пока что ваш контроллер лежит под питанием,проблема не проявляется. Пока в симкой не разберусь, к следующим вопросам переходить не буду.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 11:58   #76
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

так сразу это и не проявится. нужно пару-тройку дней подождать не снимая питания с контроллера.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 12:04   #77
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
так сразу это и не проявится. нужно пару-тройку дней подождать не снимая питания с контроллера.
Хорошо, ждем.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 15:51   #78
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

а что, контроллер вы решили все-таки перепрошить?
заметили проблему с картой памяти?
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 15:52   #79
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
а что, контроллер вы решили все-таки перепрошить?
заметили проблему с картой памяти?
Код:
Пока что ваш контроллер лежит под питанием,проблема не проявляется. 
Пока в симкой не разберусь, к следующим вопросам переходить не буду.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 16:13   #80
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
а что, контроллер вы решили все-таки перепрошить?
Я где-то это написал?
Цитата:
заметили проблему с картой памяти?
Цитата:
Пока в симкой не разберусь, к следующим вопросам переходить не буду.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 16:45   #81
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

ну мне приходила смска в 14:19, которая приходит только в случае перепрошивки контроллера (или сброса епром), конечно может и другое событие ее могло вызвать (например включение питания), но насколько помню - не должно.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 16:52   #82
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0



__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 17:01   #83
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
ну мне приходила смска в 14:19, которая приходит только в случае перепрошивки контроллера (или сброса епром), конечно может и другое событие ее могло вызвать (например включение питания), но насколько помню - не должно.
Значит полезли первые баги в вашей программе. Не должно, но пришла.

Куда посмотреть, в какое место поляны?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 17:41   #84
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

я нижней части поляны. там целый огород нагорожен, чтобы можно было временно отключить отправку смс об авариях.

но по сути это к обозначенным в направлении на диагностику проблемам отношения не имеет.

просто интересно, что вы делали в 14:19. может перещелкивали в меню "отправка смс аварий" так могла отвалиться переменная "отправка остановлена" где-то в смконфиге. я это не перепроверял, поскольку этот функционал меня не особо беспокоил.
Но если интересно, там функционал таков, чтобы, если с экрана или по смс команде была отключена отправка смс по событиям, то после подачи питания она снова включилась и прислала смс. если же контроль отключен не был, то смс при подаче питания не отправляется. обычно такая смс приходила только после форматирования, сброса епрома и заливки туда программы. в дальнейшем переключения питания ее отправку не вызывали.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 17:47   #85
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
если была отключена отправка смс по событиям, то после подачи питания она снова включилась и прислала смс. если же контроль отключен не был, то смс при подаче питания не отправляется.
Безымянный.png


Ничего не понял. Каков текст СМС?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 17:58   #86
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вложение 8607
Ничего не понял. Каков текст СМС?
переменная SMSstarted текст смс "СМС рассылка запущена"

но в это можно сильно и не углубляться, проблема никак с тестируемым вами функционалом не связана.
может я и накосячил там чего, поскольку отладки то толком нет и проверить я все это дело не могу.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 11:23   #87
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

С 11.11 после сообщения power on ни одного события до сих пор нет. Что делаем дальше?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 15:00   #88
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

беда. ну что поделать, значит придется бросать эту проблему и переходить дальше по списку.
есть ли более дешевый способ доставки до вас, я забыл приложить антенну с которой я работал, но 2000 КСЭ за доставку антенны до вас для меня уже непосильная ноша, с учетом что контроллер я отправлял за свои деньги, и обратно вы его вышлете за не меньшие деньги.
это последнее, в чем, кроме месторасположения контроллера (другие базовые станции) есть разница.
а пока вы разбираетесь с другими вопросами, я бы отправил антенну и повторим эксперимент.
я бы мог отправить СДЭКом до удобного вам пункта выдачи это уже посильные 300-400 рублей.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 15:48   #89
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Как нам расставить точки над i, чтобы мы больше к этой "проблеме" не возвращались?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 17:49   #90
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Как нам расставить точки над i, чтобы мы больше к этой "проблеме" не возвращались?
я же написал. прошу предоставить мне другой вариант доставки до вас антенны (я хочу разобраться в ситуации, но я не в состоянии отдавать огромные деньги за доставку безальтернативным способом через зажравшуюся КСЭ), которую я подключал к матриксу. если дело именно в ней, тогда прошивка на другую версию СМЛ, как и разбор других проблем никак эту проблему не уберут и она выявится по приходу антенны.

пока будет доставляться антенна, вы перепрошейтесь как вам будет удобно и посмотрите на другие проблемы.
после прихода антенны вы подклЮчите ее и прошив мое присланное ПО проведете еще одно испытание на несколько дней.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.