Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.01.2009, 18:03   #1
MSGroup
Новичок
 
Регистрация: Jun 2008
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC

Здравствуйте!

Есть проблемка с Trace Mode + Lectus OPC. Спустя 20-мин работы Lectus зависает намертво и спосает только комбинация клавишь Сtr+Alt+Del.

Стоит эта система на довольно нагруженном объеке (20 шт. Pixel 2502). Хоть говорили, чтоб не использовал Trace Mode + Lectus OPC, а не послушался и вот нати, получите проблему.

Я знаю есть возможность прямого подключения TM к Pixel, но сколько не бился не получается.

Для диагностики использовал программу Portmon, никакой активности от ТМ к Пикселю по COM порут не наблюдаю. Хотя вроде все делаю правильно по справке ТМ.

Выручайте!!! Объект до здачи сроку месяц, это первый объект с диспетчеризацией.
MSGroup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 20:01   #2
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC

Lectus если DEMO, то может вешать весь комп (зависит от комбинации Windows и прочего). Причем не всегда это строго 30минут, заявляемых для демо.
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 10:20   #3
MSGroup
Новичок
 
Регистрация: Jun 2008
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC

Не ДЕмо, купленный версии 3.7.
MSGroup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 10:52   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC

Скачайте с сайта Лектуса новую версию. В некоторых версиях сервера 3.7 действительно наблюдались необъяснимые зависания. Тем летом это было исправлено.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 10:32   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC

Зачем используете лектус с трэйсмодом? В нем есть встроенный сервер для modbusRTU который работает гораздо надежнее чем лектус. Используйте его! Я всегда использую встроенные в ТМ6 возможности.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 10:34   #6
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC

Цитата:
Сообщение от MSGroup
Здравствуйте!

Есть проблемка с Trace Mode + Lectus OPC. Спустя 20-мин работы Lectus зависает намертво и спосает только комбинация клавишь Сtr+Alt+Del.

Стоит эта система на довольно нагруженном объеке (20 шт. Pixel 2502). Хоть говорили, чтоб не использовал Trace Mode + Lectus OPC, а не послушался и вот нати, получите проблему.

Я знаю есть возможность прямого подключения TM к Pixel, но сколько не бился не получается.

Для диагностики использовал программу Portmon, никакой активности от ТМ к Пикселю по COM порут не наблюдаю. Хотя вроде все делаю правильно по справке ТМ.

Выручайте!!! Объект до здачи сроку месяц, это первый объект с диспетчеризацией.
Обратитесь в службу поддержку ТМ6 - они Вам подскажут как считать данные при помощи ТМ6. Обратите внимание что там номре ком-порта отличается на единицу. тоесть ком 1 а указывать надо номер ком-порта 0.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 17:30   #7
MSGroup
Новичок
 
Регистрация: Jun 2008
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC

Цитата:
Сообщение от Max2114
Обратитесь в службу поддержку ТМ6 - они Вам подскажут как считать данные при помощи ТМ6. Обратите внимание что там номре ком-порта отличается на единицу. тоесть ком 1 а указывать надо номер ком-порта 0.
Фишку с СОМ портом знаю, только все равно не помогло. Не получилось установить связь на прямую.

Проблема решилась так как советовал Arsie, поставил Lectus 3.8 и все заработало.
MSGroup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 14:08   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC

А как данные совсем не приходят или приходит всякая ерунда? Возможно что из адреса, выдаваемой смлоджиком. В Опс-серверах для модбаса существуют некоторые "разногласия" в одних адресация начинатеся с 0 а в других с 1 и поэтому иногда из адреса, указанного в карте памяти нужно вычитать 1
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 12:55   #9
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Post Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC

Чтобы отмести всякие вопросы с адресацией переменных контроллера SMH в ОРС-сервере Lectus воспользуйтесь специально разработанной для этих целей программой-конвертором конфигуриции контроллера в конфигурацию переменных этого ОРС-сервера. Очень удобно и исключает человеческий фактор.
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 13:08   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC

Ага, а если у тебя просто карта памяти? Не в формате карты памяи смлоджика? И тем более в ТМ6 никак её не скопировать.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 13:18   #11
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC

Если речь об SMH, то все равно удобно сгенирить конфигурацию и открыть ее в ОРС-Lectus. А уж оттуда чисто визуально копировать ее в TraceMode драйвер ModBus или иной ОРС.

Так проще избежать ошибок и найти в чем причина.

А каким способом все-таки в TraceMode передаетеданные - через ОРСLectus или др. способом?
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 15:46   #12
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC

Нет, предаю без ОПС сервера. В ТМ6 есть встроенные драйвера для модбаса... так работает надежнее и надежность зависит только от надежности ТМ6. Из моей первой практики лектус показал себя не с лучшей стороны - виснет периодически (раза 2-3 в неделю). А в случае, если данные рипнимаются при помощи ТМ6 - нет никаких проблем, так как работе по сути одна программа.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 16:27   #13
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC

А какая версия OPC-Lectus у Вас периодически виснет?
У меня похожая проблема была и я не знал в чем причина.
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 18:04   #14
Lectus
Новичок
 
Регистрация: Oct 2008
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC

Используйте Lectus Modbus OPC/DDE server 3.9 (сборка 3) от 29.01.09
http://www.lectussoft.com/programs/opcserv.zip
Проблем не будет.
Lectus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 14:56   #15
igor0708
Новичок
 
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC

Здорово Андрей! Как жизнь? Необходима твоя помощь!
igor0708 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024