проблемы с работой проекта из конструктора (нет проблем)
Всем добрый день.
Суть проблемы такова:Залил созданный в конструкторе проект в контроллер(pixel2511).Вентустановка запускается,но после контрольного времени перепадника вентилятора уходит в блокировку.Физически сигнал с перепадника на вход контроллера поступает. Система простейшая:Вент притока,вент вытяжки,электрокалорифер 1ст,жалюзи притока,перепадники фильтров притока и вытяжки,перепадник вентилятора притока,датчики т наружнего воздуха и канала. Помогите,пожалуйста,разобраться(не за бесплатно) Еще вопрос по системной ошибке переполнение епром(модуль памяти отсутствует)влияет ли это на выполнение программы или только не пишется журнал? Спасибо |
01.07.2021, 16:08 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Цитата:
2) Сигнал не поступает из-за ошибок монтажа. Например, тестер вы пихаете во вход и на минус дополнительного БП и видите срабатывание, а к контроллеру этот минус не подключен. Цепь не замкнута, ток не течёт, сигнал контроллеру не виден 3) Поступает ложный сигнал, либо неправильно сфазированный сигнал. Например, при запуске вентилятора перепадник замыкается. Тестером вы это видите. Всё подключено верно и контроллер это тоже видит. Но контроллер ждёт, что перепадник разомкнётся, но он по факту замыкается. Контроллер генерит ошибку. 4) Сигнал от перепадника подключен не на тот вход. Тут без комментариев. PS. По журналу вам нужно прочесть описание журнала. Там ваш вопрос разобран. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.07.2021, 16:15 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Цитата:
Более того в блоке программы этот приходящие сигнал видно. Может быть причина блокировки и не этом? Все остальные сигналы перепроверены 10 раз-все на месте. Ещё проблема в том, что причина блокировки не отображается на дисплее, тк нет журнала. |
|
01.07.2021, 16:21 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Вот решите проблему с журналом, потом увидите, почему срабатывает блокировка. Мож там не вентилятор, а просто совпадение по времени. Смысла нет гадать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.07.2021, 17:51 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Цитата:
Ещё вопрос такой. Перепадника вытяжки в системе нет физически. Соответственно в конструкторе я вход на перепад вытяжки не задаю. Правильно я понимаю, что в этом случае программой Перепадника вытяжки учитываться не будет? |
|
01.07.2021, 17:59 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Цитата:
Почему модуля памяти нет? Зачем делали проект для контроллера с модулем? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.07.2021, 18:13 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Цитата:
Я поэтому и прошу помощи, т. к. не знаю как сделать правильно. Каким образом в проекте можно вырезать контроль перепада вытяжки?Вы можете помочь допилить проект? |
|
01.07.2021, 19:32 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Все. Разобрался,. Удалил лишние блоки на защиту вентилятора вытяжки в программе. Теперь все работает
|
02.07.2021, 10:12 | #9 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Цитата:
модуль памяти.png Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
12.07.2021, 23:13 | #10 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Цитата:
|
|
13.07.2021, 10:54 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Всего-то нужно было прочесть описание. Там русским по белому написано, как отключается контроль.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.07.2021, 02:31 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Цитата:
Мне же нужно было, чтоб перепадник притока функционировал, а перепадник вытяжки нет. PS Что ж вы какие все недружелюбные? Если у вас просят совета, разве сложно просто нормально ответить, без вот всех этих "русским по-белому"? |
|
14.07.2021, 11:27 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Не было явной просьбы про вытяжку... А так лишние блоки удалять внутри макроса тоже не очень гуманно, можно просто заглушить вход перепадника на макросе выходом работы вентилятора.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.07.2021, 10:36 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Цитата:
Вы задали вопрос и почти сразу сами на него ответили в наше нерабочее время __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.07.2021, 01:19 | #15 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Цитата:
Добавлено через 6 минут Сдача объекта горела. А я ни разу не программист.Насчет нерабочего времени не подумал, прошу прощения |
|