|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.04.2024, 09:15 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Макрос датчиков в отоплении
Не знаю может нужно было в тему по Конструктору отопления. Но вот какой момент - в стандартном проекте есть макрос на 7 аналоговых датчиков, можно выбрать тип и т.д. И все работает нормально, но не обнаруживается авария датчика 4-20мА, когда его нет. Нижняя граница 4мА ведь для этого? Если ток >4мА то датчик есть, а если например ток 0, то датчика нет (обрыв и т.п.). Но у меня макрос просто показывает -0.4МПа (у меня предел 1.6Мпа установлен). А ошибка не выводится потому что в внутри существует макрос Selector, задающий пределы для определения ошибки, в котором на выходе нижнего предела стоит блок SUB, вычитающий 2. т.е. При заданном пределе датчика 0, на выходе нижнего предела этого блока -2, что меньше -0.4 и авария не формируется. Так вот вопрос - это зачем так сделано? Исправить конечно нельзя, там только просмотр. Безусловно я могу сам все эти проверки сделать, но по факту датчики 4-20 в стандартном проекте неполноценно работают выходит?
|
19.04.2024, 10:45 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 162
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Макрос датчиков в отоплении
Цитата:
В принципе да, можно перейти на более корректный вариант построения датчиков, ничего не мешает. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.04.2024, 23:56 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Макрос датчиков в отоплении
Т. е пилилы конструктора не заметили подвоха? И, при смене железа, даже не подумали?
|
22.04.2024, 10:49 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 162
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Макрос датчиков в отоплении
Цитата:
Сейчас УЖЕ ничего не мешает перейти полностью на новое железо. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|