Ответ: проблема прошивки pixel
Просто включить контроллеру питание
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.10.2017, 12:45 | #32 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки pixel
|
19.10.2017, 08:55 | #33 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки pixel
Утро доброго. С увидел, какие Выводы?
|
19.10.2017, 10:08 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки pixel
в справке описание неудачное, действовать при перепрошивке нужно так:
втыкаете разъем с 485м в контроллер, запускаете лоджик, диагностика, прошивка - появляется предупреждение о том что надо снять питание подаете питание на контроллер дальше все идёт само. если питание подать раньше, то удачи нет. |
19.10.2017, 10:42 | #35 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки pixel
Цитата:
Ранее эту процедуру не раз проводил на других контроллерах , проблем не было. С этим прям беда. |
|
19.10.2017, 11:05 | #36 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: проблема прошивки pixel
Можно попытаться счастье в гипертерминале. В руководстве на пиксель есть описанная последовательность действий.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
19.10.2017, 11:40 | #37 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки pixel
Цитата:
|
|
19.10.2017, 11:47 | #38 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки pixel
как вариант, попробуйте такой метод. возьмите любой заведомо исправный пиксель и обновите на нем прошивку, затем не закрывая окошек воткните этот и снова прошейте.
|
19.10.2017, 12:31 | #39 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки pixel
Цитата:
Буду искать новый Пиксель. |
|
19.10.2017, 12:38 | #40 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: проблема прошивки pixel
Цитата:
На каком этапе не получается через гипер терминал? Давайте скриншоты, разрулим задачу. Если С присылает - значит супервизор работает и ожидает загрузки ядра. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
23.10.2017, 11:40 | #41 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки pixel
Цитата:
|
|
23.10.2017, 12:16 | #42 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки pixel
Контроллер не видит отправленный пакет. Это либо проблема в соединении, либо повреждён приёмник порта контроллера.
Если с другими Пикселями у вас всё нормально. то этот контроллер однозначно отправлять в ремонт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.08.2018, 17:43 | #43 |
Новичок
Регистрация: Jul 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки pixel
Добрый день! А где можно взять прошивку на Pixel-1211-02-0 на основной контроллер мега128 и супервизор мега88 для прошивки через SPI?
|
24.08.2018, 17:45 | #44 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки pixel
Если вы потеряли и заменили оба процессора, то это только к нам на стенд. Много взаимосвязей от ревизий внутренних плат.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.08.2018, 18:12 | #45 |
Новичок
Регистрация: Jul 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки pixel
Микроконтроллеры не менялись и не терялись. Пиксель пришёл в состоянии: горит светодиод аварии, нет изображения на дисплее. После вскрытия видимых повреждений не было замечено. Отсутствует питание на дисплее(нет сигнала подачи питания на дисплей с меги 128 ). На кварце меги 128 присутствует сигнал тактирования. Питание 5 В на меге 128 тоже есть. Вот и хотел для начала её перешить. Конроллеры не залочены от чтения флеш памяти локбитами(программатор не цеплял)?
|
24.08.2018, 18:39 | #46 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки pixel
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.09.2021, 13:02 | #47 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки pixel
Немного оживлю тему и добавлю свежей инфы. Сегодня форматировал древний пиксель 12 (использовал 28 лоджик, каюсь), а он неожиданно прервал форматирование примерно на середине и выдало что-то вроде "ошибка при удалении проекта". После этого пиксель перешёл в состояние как упоминалось в этой теме, а именно: "горит светодиод аварии, нет изображения на дисплее". В итоге штатными средствами отформатировать не удалось, только через HyperTerminal. Из виндовс 10. Причем скачал именно тот старый терминал, как в XP был.
Ну а далее норм прошил (по инструкции из РЭ), пиксель ожил. Ps В справке ссылка нерабочая на файл конфигурации HyperTerminal. Прикреплю свой, мож кому пригодится. psps Если надо, прикреплю сайт откуда скачать терминал или установочник сам (он правда на 30 дней всего) __________________ Пуш зе темпо |
28.09.2021, 13:13 | #48 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки pixel
Цитата:
Инфа очень несвежая, т.к. в своё время я мого разъяснял по этому поводу Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
25.05.2022, 11:10 | #49 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки pixel
В связи с прекращением поддержки в новых Windows hiper terminal, можно пользоваться программой Tera term.
Проверено на Tera term ver. 4.105 Установить программу. В новом соединении выбрать СОМ с нужным номером порта (на котором сидит ваш RS485 конвертер). Далее ->Настройка -> СОМ-порт -> 115200 8 bit none 2 bit none Нажать New setting Далее -> Файл -> Трансфер -> XMODEM -> Передача -> НЕ ЗАБЫТЬ !!! поставить галочку снизу Опции 1К Выбрать файл прошивки (Pixel-xxxx-verxxx.sim) Включить питание контроллера. Дождаться окончания загрузки прошивки (ползунок до 100%). Нажать Выйти. Всё. Прошивка залита. __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
25.05.2022, 11:18 | #50 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки pixel
А что мешает скачать и использовать гипертерминал?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.05.2022, 11:22 | #51 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки pixel
Поддержка никуда не ушла, его просто исключили из комплекта поставки ещё в Win10.