Давно хотел спросить, они, приборы - калориферы, охладители, увлажнители специально так на схеме расположены, некорректно, или преследовалась какая-то иная цель?

Я без всякого, просто интересно...
Ну и было бы неплохо навести там порядок


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 09:05   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расположение приборов на функциональной схеме конструктора

Давно не пользовался конструктором, даже запустить негде.
А что там некорректного?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 09:31   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расположение приборов на функциональной схеме конструктора

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Давно не пользовался конструктором, даже запустить негде.
А что там некорректного?
на вскидку, что глаз режет

испаритель должен стоять первым, перед грелками и вентом, особенно если поддержание влажности
водяной охладитель - впринципе тоже, но может и после грелки
пароген должен стоять последним, после грелок и вента
адиабата должна стоять меж двумя грелками
электрогрелка должна всегда стоять перед водяной, алгоритмически она конечно может работать и второй, но стоять должна первой, т.к. есть межсезонье и холодное русское лето с +10°С в июле и -5 в сентябре когда отопления еще нет, а термостат не спит и рубит по заморозке


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 10:50   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расположение приборов на функциональной схеме конструктора

https://forum.segnetics.com/showthre...4599#post84599
вот вам пример


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024