Возникла такая задача : подключить 1 преобразователь давления с выходом 0-10В к 2 Pixel 25 одновременно . У разных преобразователей существуют свои ограничения по сопротивлению нагрузки , у кого-то нужно
> 10kOm, но есть модели и >2kOm.
Данные по сопротивлению в руководстве отсутствуют , прошу помочь
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 18:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сопротивление AI5

Цитата:
Сообщение от armk22 Посмотреть сообщение
Доброго дня всем !

Возникла такая задача : подключить 1 преобразователь давления с выходом 0-10В к 2 Pixel 25 одновременно . У разных преобразователей существуют свои ограничения по сопротивлению нагрузки , у кого-то нужно
> 10kOm, но есть модели и >2kOm.
Данные по сопротивлению в руководстве отсутствуют , прошу помочь
100k у него входное сопротивление.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 19:04   #3
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сопротивление AI5

Спасибо. Ещё одну особенность не сообщил , может это важно :
Контроллеры на разных источниках питания ~24В, Преобразователь давления - на отдельном источнике =24В. Правильно понимаю, что надо объединять нули всех источников питания ?
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 20:03   #4
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сопротивление AI5

Цитата:
Сообщение от armk22 Посмотреть сообщение
Спасибо. Ещё одну особенность не сообщил , может это важно :
Контроллеры на разных источниках питания ~24В, Преобразователь давления - на отдельном источнике =24В. Правильно понимаю, что надо объединять нули всех источников питания ?
Всех то наверно не обязательно, а вот аналоговые входы да.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024