День добрый.
Программа создана в конструкторе.
Доблестные проектировщики запихнули ещё одну вытяжную машинку в шкаф. Хотят запускать её отдельно.
НО!

Управляться она будет по модбасу. Ну и, конечно, с экрана.
Ну и чтобы дист/мест тоже был...

В общем, что бы не ломать программу и не выводить пуск через com2bit и им подобные, было решено добавить просто подменю с двумя битовыми ячейчками.

НО!
Теперь хотят видимое отображение на экране.

Есть ли возможность вывести картинку на экран? Ну тип того зелёного вентилятора в нижнем правом углу...
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 11:35   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавить картинку на главный экран SMH4

Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
Есть ли возможность вывести картинку на экран? Ну тип того зелёного вентилятора в нижнем правом углу...
Да, есть, выводите.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024