Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 10.12.2014, 15:19   #1
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Подскажите плз как проинвертировать работу секции смешения, т.е. не закрывать заслонку улицы при недостатке тепла через калорифер, а открывать заслонку воздуха при превышении температуры притока.

???

Последний раз редактировалось Arsie, 10.12.2014 в 16:45
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 16:46   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм секции смешения

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Подскажите плз как проинвертировать работу секции смешения, т.е. не закрывать заслонку улицы при недостатке тепла через калорифер, а открывать заслонку воздуха при превышении температуры притока.

???
Огласите весь список, пожалуйста. Или у вас там только калорифер с примотанной к нему изолентой заслонкой?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 09:44   #3
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм секции смешения

Состав установки: Приточный вентилятор (72000 куб.м./час), калорифер с узлом обвязки (насос, рег. кл-н 0-10В), секция смешения (постоянно открытый воздуховод рециркуляции и заслонка свежего воздуха с приводом 0-10В). Установка предназначена для утилизации тепла (количество тепла значительно меньше проектного). Калорифер рассчитан на подогрев с +5 до +13.
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 10:36   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм секции смешения

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Состав установки: Приточный вентилятор (72000 куб.м./час), калорифер с узлом обвязки (насос, рег. кл-н 0-10В), секция смешения (постоянно открытый воздуховод рециркуляции и заслонка свежего воздуха с приводом 0-10В). Установка предназначена для утилизации тепла (количество тепла значительно меньше проектного). Калорифер рассчитан на подогрев с +5 до +13.
Создайте проект калорифер + рекуператор и подключайте заслонку как рекуператор. Лучше пластинчатый.

Датчик вытяжки сэмулируйте на +40С. Датчик помещения, если не нужен, тоже сэмулируйте, на +40С.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 10:49   #5
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм секции смешения

и Р-ограничение рекуператора в 0 лучше не ставить. Я правильно понял?
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 12:05   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм секции смешения

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
и Р-ограничение рекуператора в 0 лучше не ставить. Я правильно понял?
В Конструкторе защита от этого сделана. P=0 тупо бы отключала регулятор.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024