Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.12.2013, 14:50   #1
Tasha
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Pixel 256

День добрый, у меня следующая проблема.
Собрали шкаф управления системы вентиляции с пикселем. Не могу подобрать адекватные параметры "P" и "I". Система уходит в перегрев и капец
Далее собрали шкаф на похожую систему, но амплитуда колебания температур притока просто убивает. к примеры уставка притока +25 у меня температура колеблется от +16 до +63.
кто отлаживал? кто знает?
Tasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 15:01   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 256

Цитата:
Сообщение от Tasha Посмотреть сообщение
День добрый, у меня следующая проблема.
Собрали шкаф управления системы вентиляции с пикселем. Не могу подобрать адекватные параметры "P" и "I". Система уходит в перегрев и капец
Далее собрали шкаф на похожую систему, но амплитуда колебания температур притока просто убивает. к примеры уставка притока +25 у меня температура колеблется от +16 до +63.
кто отлаживал? кто знает?
Как работает на заводских установках?

Желательно, с момента запуска.

И, собственно, чем воздух-то греете? Дракона огнедышащего, небось, в трубу пихнули? Ему там не нравится, наверное


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 06:59   #3
Tasha
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 256

воздух нагревается водой.
на заводских установках пробовали, но пиксель не подавал никакого сигнала(тэн не нагревался), далее увеличивали "Р" составляющую..
Tasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 10:26   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 256

Цитата:
Сообщение от Tasha Посмотреть сообщение
воздух нагревается водой.
на заводских установках пробовали, но пиксель не подавал никакого сигнала(тэн не нагревался), далее увеличивали "Р" составляющую..
Так вода или ТЭН? Хотелось бы определённости.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 12:32   #5
Tasha
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 256

там, где система уходит в перегрев и срабатывает пожарка это один объект, а там, где температура колеблется от +16 до +63 - вода
Tasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 12:45   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 256

Цитата:
Сообщение от Tasha Посмотреть сообщение
там, где система уходит в перегрев и срабатывает пожарка это один объект, а там, где температура колеблется от +16 до +63 - вода
Как каждая из систем работает на заводских установках?

Желательно, с момента запуска.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 07:25   #7
Tasha
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 256

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как каждая из систем работает на заводских установках?

Желательно, с момента запуска.
Первая система с водяным калорифером. При заводских установках клапан полностью открывается и температура притока соответственно поднималась и поднималась. Далее менялся параметр "Р", клапан стал и открывать и закрывать, НО!!! амплитуда, как я уже упоминала, явно нас не устраивает.
Вторая система с тэном.
На заводских установках вообще ничего не происходило, тэн не нагревался. Затем поменяли на Р=700 I=500 (или наоборот, могу путать) вроде всё заработало как надо, но потом система уходит в перегрев.
Tasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 04:19   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 256

Цитата:
Сообщение от Tasha Посмотреть сообщение
Первая система с водяным калорифером. При заводских установках клапан полностью открывается и температура притока соответственно поднималась и поднималась. Далее менялся параметр "Р", клапан стал и открывать и закрывать, НО!!! амплитуда, как я уже упоминала, явно нас не устраивает.
Вторая система с тэном.
На заводских установках вообще ничего не происходило, тэн не нагревался. Затем поменяли на Р=700 I=500 (или наоборот, могу путать) вроде всё заработало как надо, но потом система уходит в перегрев.
Вам надо пригласить специаллиста, имеющего опыт работы с сегнетиксом, или хотя бы умеющего настраивать регуляторы. У него это займет час-два (а то и меньше). А Вы будете еще долго разбираться.
PS есть еще вариант взять программу для автонастройки коэффициентов регулятор
PPS на штатных коэффициентах запускается и нормлаьно работает процентов 90 всех установок.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 13:24   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 256

Цитата:
Сообщение от Tasha Посмотреть сообщение
Первая система с водяным калорифером. При заводских установках клапан полностью открывается и температура притока соответственно поднималась и поднималась. Далее менялся параметр "Р", клапан стал и открывать и закрывать, НО!!! амплитуда, как я уже упоминала, явно нас не устраивает.
Поймите, вы пока ничего осмысленного о работе вентустановки не написали. Ни какая уставка, ни какие температуры. Ни-че-го полезного.

А ведь это очень важно.



Цитата:
Сообщение от Tasha Посмотреть сообщение
Вторая система с тэном.
На заводских установках вообще ничего не происходило, тэн не нагревался. Затем поменяли на Р=700 I=500 (или наоборот, могу путать) вроде всё заработало как надо, но потом система уходит в перегрев.
Поясните фразу "ничего не происходило".

Это означает, что "в помещении как было 70С, так 70С и оставалось, мы ждали целую вечность - аж 15 секунд" или "в помещении как было -40С, так -40С и оставалось, а питание шкафу мы даже не включали"?

Одно скажу точно, при P>100 вы точно никакой нормальной работы не добьётесь.

Давайте начнём с самого начала. Расскажите о своих вентустановках, из каких агрегатов они состоят и как эти агрегаты управляются. На калорифере есть насос? Клапан двухходовой или трёхходовой? Электрокалорифер на пускателях или твердотельных теле? Сколько ступеней?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 13:26   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 256

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
PS есть еще вариант взять программу для автонастройки коэффициентов регулятор
Думаю, не поможет. Похоже на проблемы с датчиками или с местом их установки. У водяного калорифера ещё и с балансировкой. А может просто датчик обратки на подачу пихнули.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 08:27   #11
Tasha
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 256

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поймите, вы пока ничего осмысленного о работе вентустановки не написали. Ни какая уставка, ни какие температуры. Ни-че-го полезного.

А ведь это очень важно.





Поясните фразу "ничего не происходило".

Это означает, что "в помещении как было 70С, так 70С и оставалось, мы ждали целую вечность - аж 15 секунд" или "в помещении как было -40С, так -40С и оставалось, а питание шкафу мы даже не включали"?

Одно скажу точно, при P>100 вы точно никакой нормальной работы не добьётесь.

Давайте начнём с самого начала. Расскажите о своих вентустановках, из каких агрегатов они состоят и как эти агрегаты управляются. На калорифере есть насос? Клапан двухходовой или трёхходовой? Электрокалорифер на пускателях или твердотельных теле? Сколько ступеней?
Система с электрокалорифером состоит из 3х3квт тэнов(звезда без нейтрали) управление 0..10В на 3 ТТР 220V, вентиляторов притока/вытяжки с модульными контакторами и датчика температуры притока. Уставная температура притока +23. На заводских установках температура притока опускалась, а тэн так и не стал нагреваться. В субботу были поставлены параметры P=100, I=60, результат: скорость увеличения мощности приемлемая, теперь проблема в другом - при подаче 0 на ТТР, с ТТР на тэн подаётся 50В, результат перегрев по воздуху до 26.
Вопрос: Могут ли однофазные ТТР регулировать мощность тэна при 3х фазах без 0?
Tasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 10:46   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 256

Цитата:
Сообщение от Tasha Посмотреть сообщение
Система с электрокалорифером состоит из 3х3квт тэнов(звезда без нейтрали) управление 0..10В на 3 ТТР 220V, вентиляторов притока/вытяжки с модульными контакторами и датчика температуры притока. Уставная температура притока +23. На заводских установках температура притока опускалась, а тэн так и не стал нагреваться. В субботу были поставлены параметры P=100, I=60, результат: скорость увеличения мощности приемлемая, теперь проблема в другом - при подаче 0 на ТТР, с ТТР на тэн подаётся 50В, результат перегрев по воздуху до 26.
Вопрос: Могут ли однофазные ТТР регулировать мощность тэна при 3х фазах без 0?
В вашем описании я вижу следущее:

1) Использование относительных понятий. "Приемлемая" - для прямоточки в детский инкубатор это 50С/сек с точностью удержания 0.2С. Для коровника же подойдёт и скорость 0.01С/сек с точностью ужержания 4С. Для музея вполне приемлемо 0.0001C/сек. Попытайтесь всё же оперировать числами, а не "понятиями"

2) Вы одновременно говорите о перегреве канала выключенными ТЭНами и его же переохлаждении. Кому верить?

3) Ответ на вопрос - конечно же нет

Диагноз: у вас твердотелки работают не в режиме, а вы пытаетесь "крутить" регулятор. Это примерно как мёртвому массаж делать. Вроде спина становится тёплой, но толку-то.

Решение: либо используйте специальную "трёхфазную" ТТР, допускающую работу в звезде без нуля, либо тяните ноль. Можно ещё поступить хитро - убрать одну из ТТР. Оставшиеся ТТР будут под напряжением и, возможно, начнут нормально работать.

Давайте теперь рассмотрим водяную приточку. Что с ней не так?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 23.12.2013 в 14:50
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 10:57   #13
Tasha
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Лампа авария..:/

День добрый.
Собрали щит по данной схеме, и всё время подсвечивает лампа аварии с чем это может быть связано? Система работает как надо..
Изображения
Тип файла: jpg схема.JPG (110.7 Кбайт, 179 просмотров)
Tasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 11:16   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лампа авария..:/

Цитата:
Сообщение от Tasha Посмотреть сообщение
День добрый.
Собрали щит по данной схеме, и всё время подсвечивает лампа аварии с чем это может быть связано? Система работает как надо..
У вас там именно лампа (накаливания, которая), светодиод или неонка?

Контроллер 2511? На схеме видно просто отвратительно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 12:06   #15
Tasha
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лампа авария..:/

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У вас там именно лампа (накаливания, которая), светодиод или неонка?

Контроллер 2511? На схеме видно просто отвратительно.
ну ЕСЛИ я не путаю, то светодиод (матрица LED, ф22, 240В)
а контроллера да 2511-02-0,256
Tasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 12:09   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лампа авария..:/

Цитата:
Сообщение от Tasha Посмотреть сообщение
ну ЕСЛИ я не путаю, то светодиод (матрица LED, ф22, 240В)
а контроллера да 2511-02-0,256
Это нормально и связано с малым потреблением светодиодной лампы.

Если поставите лампу накаливания, она не будет подсвечиваться.


PS. С регуляторами и вентустановками разобрались?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 12:26   #17
Tasha
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лампа авария..:/

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это нормально и связано с малым потреблением светодиодной лампы.

Если поставите лампу накаливания, она не будет подсвечиваться.


PS. С регуляторами и вентустановками разобрались?
По лампе: в других аналогичных щитах, если лампа запитана от модуля расширения, то не горит, а если от самого контроллера, то чуть светится. Просто это моя первая работа, не знала о таких вещах.
По вентустановкам не то что бы разобралась, но работают сейчас как надо. Хотелось бы в дальнейшем понимать на что конкретно влияют параметры P,I ?
Ставила значение Р=10, температура обратной воды очень медленно меняла своё значение, а при включении опускалась с 46 до 17, хотя утсавка 30, при Р=30 опускалась только до 26 и выходила в нормальный режим. Но это всего лишь несколько моих попыток понять закономерность, меняя тот или иной параметр.
Tasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 12:47   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лампа авария..:/

Цитата:
Сообщение от Tasha Посмотреть сообщение
Gj лампе: в других аналогичных щитах, если лампа запитана от модуля расширения, то не горит, а если от самого контроллера, то чуть светится. Просто это моя первая работа, не знала о таких вещах.
Опять вы за своё. Какой именно модуль расширения-то?

Можете не отвечать на вопрос, а просто самостоятельно посмотреть в Руководство на Пиксель и Руководство на Модули. Сравнить типы используемых выходов.

Если они одинаковые - будем разбираться.

Если разные, ну так потому и работает по разному, что выходы разные.



Цитата:
Сообщение от Tasha Посмотреть сообщение
Хотелось бы в дальнейшем понимать на что конкретно влияют параметры P,I ?
Смотрите, что это такое: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...BD%D0%B8%D1%8F

Можно и попроще: http://kpolyakov.narod.ru/uni/teapot.htm

Можно и вообще не вдаваться в теорию: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=964

Но в любом случае, чем меньше вы подкованы в теории, тем хуже будут результаты. И результаты настройки и результаты понимания процессов.

PS. Вы используете Конструктор (HVAC) или получили от кого-то контроллеры с готовыми программами?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 13:20   #19
Tasha
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лампа авария..:/

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Опять вы за своё. Какой именно модуль расширения-то?

Можете не отвечать на вопрос, а просто самостоятельно посмотреть в Руководство на Пиксель и Руководство на Модули. Сравнить типы используемых выходов.

Если они одинаковые - будем разбираться.

Если разные, ну так потому и работает по разному, что выходы разные.




Смотрите, что это такое: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...BD%D0%B8%D1%8F

Можно и попроще: http://kpolyakov.narod.ru/uni/teapot.htm

Можно и вообще не вдаваться в теорию: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=964

Но в любом случае, чем меньше вы подкованы в теории, тем хуже будут результаты. И результаты настройки и результаты понимания процессов.

PS. Вы используете Конструктор (HVAC) или получили от кого-то контроллеры с готовыми программами?
конструктор
Tasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 13:35   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лампа авария..:/

Цитата:
Сообщение от Tasha Посмотреть сообщение
конструктор
Тогда вам стоит ознакомиться с документацией.

Почему я считаю, что вы с ней не знакомы:

1) Неявно прослеживается, что вы не в курсе процесса "холодного запуска" водяного калорифера. Крутите не совсем то, что нужно крутить. Смотрите документы "n_vokal.doc" и "n_ekal.doc". Заодно гляньте "n_ekal_pp.doc" - это к вопросу о провалах температуры на электрическом калорифере

2) Явно прослеживается, что вы не читали (либо не внимательно читали) описание уставок - там есть отдельная сноска, объясняющая физический смысл коэффициента "P". Это есть в любом документе, где описывается хоть какое-нибудь регулирование. В документе "Описание уставок" это тоже есть

Документацию на Конструктор можно найти здесь:


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 13:55   #21
Tasha
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лампа авария..:/

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тогда вам стоит ознакомиться с документацией.

Почему я считаю, что вы с ней не знакомы:

1) Неявно прослеживается, что вы не в курсе процесса "холодного запуска" водяного калорифера. Крутите не совсем то, что нужно крутить. Смотрите документы "n_vokal.doc" и "n_ekal.doc". Заодно гляньте "n_ekal_pp.doc" - это к вопросу о провалах температуры на электрическом калорифере

2) Явно прослеживается, что вы не читали (либо не внимательно читали) описание уставок - там есть отдельная сноска, объясняющая физический смысл коэффициента "P". Это есть в любом документе, где описывается хоть какое-нибудь регулирование. В документе "Описание уставок" это тоже есть

Документацию на Конструктор можно найти здесь:
Спасибо, большое, будем изучать!
Tasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 14:25   #22
Tasha
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 256

День добрый, это снова я
Скажите, вот у меня есть система приточки и 2 калорифера, если один будет электрический, а второй водяной, пиксель справится?
Tasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 14:36   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 256

Цитата:
Сообщение от Tasha Посмотреть сообщение
День добрый, это снова я
Скажите, вот у меня есть система приточки и 2 калорифера, если один будет электрический, а второй водяной, пиксель справится?
Какой Пиксель-то?

Пиксель-25 справится, Пиксель-12 скорее всего справится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 14:46   #24
Tasha
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Tasha Посмотреть сообщение
День добрый, это снова я
Скажите, вот у меня есть система приточки и 2 калорифера, если один будет электрический, а второй водяной, пиксель справится?
Уточню, смысл в том, что бы приточка работала за счёт тэна, а водой догревала температуру..

да, пиксель 25
Tasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 14:47   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 256

Цитата:
Сообщение от Tasha Посмотреть сообщение
Уточню, смысл в том, что бы приточка работала за счёт тэна, а водой догревала температуру..
Да всё равно, в чём смысл


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 14:49   #26
Tasha
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 256

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да всё равно, в чём смысл
нет, в моей ситуации очень важно, что ты с начала включался тэн, и только в случае, если его сил не хватит подключалась вода..
Tasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 15:00   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 256

Цитата:
Сообщение от Tasha Посмотреть сообщение
нет, в моей ситуации очень важно, что ты с начала включался тэн, и только в случае, если его сил не хватит подключалась вода..
А Конструктору это не важно. Как поставите "галочку", так и будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024