По умолчанию Карта modbus переменных (решено)

Вопрос собственно вот какой, что с т.з. "контроллера сегнетикс" типа смш4 трим5 и т.д. "лучше"
одна карта для одного слейва
или несколько карт одного слейва
поясню:
см.скриншоты
для пч vlt fc101 сделал четыре слейва, неважно почему, сейчас мне так удобно. внутри все запросы с нулевым временем, т.е. по запросу.

а вопрос в том не зря ли я так делаю? м.б. следует делать один слейв, а уже в нём куролесить как хочешь?


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 09.04.2019 в 18:11
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 10:43   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта modbus переменных

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Вопрос собственно вот какой, что с т.з. "контроллера сегнетикс" типа смш4 трим5 и т.д. "лучше"
одна карта для одного слейва
или несколько карт одного слейва
Без разницы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 15:31   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта modbus переменных

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Без разницы.
а блоки Link в каждом этом слейве под ногами не мешаются? они же каждый какой-то ресурс ест или не важно сколько их объявлено в слейвах, в реальности он один?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 16:01   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта modbus переменных

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а блоки Link в каждом этом слейве под ногами не мешаются? они же каждый какой-то ресурс ест или не важно сколько их объявлено в слейвах, в реальности он один?
В любом случае на 4х слейвах можно об этом не задумываться. На SMH4 тем более)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 16:50   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта modbus переменных

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В любом случае на 4х слейвах можно об этом не задумываться. На SMH4 тем более)
слейвов планируется целая шайка, их уже полтора десятка, в ближайших планах еще два раза по столько же примерно, а в отдалённых - раз в 5-шесть больше. т.е. возможно все доступные 255 адресов будут выбраны. такого зоопарка у меня еще не было, хочу заранее понять на чем имеет смысл экономить, а на чем нет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 17:06   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта modbus переменных

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
слейвов планируется целая шайка, их уже полтора десятка, в ближайших планах еще два раза по столько же примерно, а в отдалённых - раз в 5-шесть больше. т.е. возможно все доступные 255 адресов будут выбраны. такого зоопарка у меня еще не было, хочу заранее понять на чем имеет смысл экономить, а на чем нет.
Для нас имеет значение общее число запросов, а не число слейвов.

Поставьте опыт, создайте (копипастом) 255 слейвов и опросите первый и последний из них.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 17:31   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта modbus переменных

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Для нас имеет значение общее число запросов, а не число слейвов.

Поставьте опыт, создайте (копипастом) 255 слейвов и опросите первый и последний из них.
про запросы я понимаю..
хотелось понять про слейвы. вроде понял, спасибо!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 14:31   #8
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта modbus переменных

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Вопрос собственно вот какой, что с т.з. "контроллера сегнетикс" типа смш4 трим5 и т.д. "лучше"
одна карта для одного слейва
или несколько карт одного слейва
поясню:
см.скриншоты
для пч vlt fc101 сделал четыре слейва, неважно почему, сейчас мне так удобно. внутри все запросы с нулевым временем, т.е. по запросу.

а вопрос в том не зря ли я так делаю? м.б. следует делать один слейв, а уже в нём куролесить как хочешь?
Добрый день LordN, не поделитесь макросом с картой слейва для FC101? Очень нужно, правда планирую использовать переменные на другом девайсе...
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 18:55   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта modbus переменных

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
Добрый день LordN, не поделитесь макросом с картой слейва для FC101? Очень нужно, правда планирую использовать переменные на другом девайсе...
"короткий" набор и макрос у него такой же как и у 51го. смотрите тут на форуме.
я далеко не все параметры вытаскивал, так, кое-что..
Вложения
Тип файла: zip Modbus карты устройств.zip (3.3 Кбайт, 81 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.11.2020, 10:43   #10
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта modbus переменных

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
"короткий" набор и макрос у него такой же как и у 51го. смотрите тут на форуме.
я далеко не все параметры вытаскивал, так, кое-что..
макрос для fc51 я видел, скачал уже, просто хотел удостовериться что регистры у 51 и 101 одинаковые.
спасибо.
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 11:05   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта modbus переменных

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
макрос для fc51 я видел, скачал уже, просто хотел удостовериться что регистры у 51 и 101 одинаковые.
спасибо.
так ртфмить надо так-то..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 11:18   #12
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта modbus переменных

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
так ртфмить надо так-то..
не успел добраться до доков по 101
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2021, 10:56   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта modbus переменных

господа знатоки ПЧ Данфосс. помогайте, плз. вчера весь день убил, но так и не смог победить проблему.

ПЧ FC101
версия 2.6х. см.скриншот.

проблема - не могу изменить уставку по модбасу.
в прицепе конфиг, скачанный с этого ПЧ, открывается МСТ-10.

суть проблемы.
если к ПЧ подключиться компом и МСТ-10, то изменение параметра 3-10.0 влечет изменение уставки ПИД-регулятора.
Если я с ПЛК по модбасу изменяю регистр с адресом 3099, то уставка не изменяется.
в конфиге, который пишется по адресу 49999, биты 0 . 1 сброшены, т.е. задан елемент массива с индексом ноль., т.е. если я обращаюсь по адресу 3099, то запись и чтение должны идти в параметр 3-10.0. так ведь?
в регистр 3099 число пишется, и читается то, что записано, но уставка ПИД-регулятора при этом не изменяется, её я смотрю в параметре 16-01, т.е. в регистре 16099

может быть я вообще все делаю не правильно?
Изображения
Тип файла: png 2021-07-13 16-36-58 Polukox v3 20210713.ssp - MCT 10 Set-up Software.png (52.0 Кбайт, 59 просмотров)
Тип файла: png 2021-07-14 13-54-46 Карта памяти VLT FC101-1 20-00 R(out).png (30.4 Кбайт, 71 просмотров)
Тип файла: png 2021-07-14 13-54-23 SMLogix - [ленинск полукокс 3.33.255 uSD64Gb v4-3 для sn600787].png (100.7 Кбайт, 57 просмотров)
Тип файла: png 2021-07-14 13-40-38 SMLogix - [ленинск полукокс 3.33.255 uSD64Gb v4-3 для sn600787] (2).png (98.8 Кбайт, 36 просмотров)
Тип файла: png 2021-07-14 13-41-22 SMLogix - [ленинск полукокс 3.33.255 uSD64Gb v4-3 для sn600787] (2).png (111.1 Кбайт, 37 просмотров)
Тип файла: png 2021-07-14 13-49-55 SMLogix - [ленинск полукокс 3.33.255 uSD64Gb v4-3 для sn600787].png (85.2 Кбайт, 31 просмотров)
Тип файла: png 2021-07-14 13-40-38 SMLogix - [ленинск полукокс 3.33.255 uSD64Gb v4-3 для sn600787].png (98.1 Кбайт, 32 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar v3 20210713.rar (7.3 Кбайт, 11 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2021, 11:16   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта modbus переменных

Если групповой опрос отключить, тоже самое?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2021, 11:22   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта modbus переменных

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если групповой опрос отключить, тоже самое?
тоже самое.
в регистр запись-то идет, из регистра значение в уставки не попадает почему-то.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2021, 06:28   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта modbus переменных

проблема решилась сбросом на заводские.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024