Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.03.2020, 10:57 | #1 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Назначение эконом режима дисплея в matrix (нет проблемы)
Здравствуйте. Что то не работает режим автоматического снижения яркости подсветки дисплея в режиме "эконом".
Контроллер matrix 1020-70-0. SV soft version 29, SV hard version 1, SN 611921. приаттачена по modbus fmr-ка. |
24.03.2020, 11:15 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 348
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Назначение эконом режима дисплея в matrix
Скачайте актуальный лоджик 3.32 с сайта, отформатируйте контроллер. На свежем софте у меня эконом-режим работает.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.03.2020, 13:05 | #3 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Назначение эконом режима дисплея в matrix (нет проблемы)
Скачал Smlogix 3.32.0010. Обновил ПО, Подсветка заработала как надо. Спасибо.
|