А какие промежуточные реле лучше использовать 24в или 220В. Или для релейных выходов контроллера нет разницы?
Boliwar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 16:02   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Совет по выбору оборудования

Цитата:
Сообщение от Boliwar Посмотреть сообщение
А какие промежуточные реле лучше использовать 24в или 220В. Или для релейных выходов контроллера нет разницы?
Для релейныйх выходов - нет разницы.

Но если хочется подумать за косолапого дядю, который разно или поздно полезет в шкаф, то лучше 24В. Меньше шансов большой бадабум устроить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.