Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 07.03.2014, 12:30   #1
yur15t
Новичок
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Совместимость SMConstructor и старого SMH2010

Добрый день.

Дано: Система на контроллерах SMH2010C (2006 года выпуска), программы сгенерированы в SMConstructor v1.0, исходников не осталось. + OPC Lectus + MasterSCADA.
Есть задача модифицировать существующие алгоритмы управления.

1) Будет ли программа, сгенерированная в последней версии SMConstructor совместима со старым контроллером?
2) Будет ли карта сигналов Modbus-RTU в сгенерированной программе соответствовать существующей карте сигналов (чтобы не менять привязки к OPC)?
yur15t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 13:23   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Совместимость SMConstructor и старого SMH2010

Цитата:
Сообщение от yur15t Посмотреть сообщение
Добрый день.

Дано: Система на контроллерах SMH2010C (2006 года выпуска), программы сгенерированы в SMConstructor v1.0, исходников не осталось. + OPC Lectus + MasterSCADA.
Есть задача модифицировать существующие алгоритмы управления.

1) Будет ли программа, сгенерированная в последней версии SMConstructor совместима со старым контроллером?
2) Будет ли карта сигналов Modbus-RTU в сгенерированной программе соответствовать существующей карте сигналов (чтобы не менять привязки к OPC)?
Вам нужно определиться, 2006 год или версия 1.0, тогда я смогу ответить на ваш вопрос.

И ещё, не по вашему ли вопросу мне звонил Виктор? Если так, поговорите с ним, не заставляйте меня трижды объяснять одно и то же нескольким людям.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 14:17   #3
yur15t
Новичок
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Совместимость SMConstructor и старого SMH2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вам нужно определиться, 2006 год или версия 1.0, тогда я смогу ответить на ваш вопрос.
Прошу прощения, версия SMConstructon - 0.72.
Название установочного файла ввело в заблуждение.


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И ещё, не по вашему ли вопросу мне звонил Виктор? Если так, поговорите с ним, не заставляйте меня трижды объяснять одно и то же нескольким людям.
Кто такой Виктор - не знаю, судя по всему не по нашему вопросу. Предлагаю отсылать на эту ветку всех остальных.
yur15t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 15:37   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Совместимость SMConstructor и старого SMH2010

Цитата:
Сообщение от yur15t Посмотреть сообщение
Прошу прощения, версия SMConstructon - 0.72.
Название установочного файла ввело в заблуждение.
Открываем файл истории и видим:



Цитата:
31 мая 2007:

закончена предварительная работа по проекту АвтоСКАДА. Выпущена бета-версия АвтоСКАДЫ и специальная версия Конструктора v0.82as

27 июня 2007:


изменена карта памяти. Совместимость по переменным с прошлыми версиями (0.82b и ранее) потеряна.

Вот ссылка на Конструктор версии 0.72: http://forum.segnetics.com/Publicati...-72b_setup.exe



Цитата:
Сообщение от yur15t Посмотреть сообщение
Кто такой Виктор - не знаю, судя по всему не по нашему вопросу. Предлагаю отсылать на эту ветку всех остальных.
Странно. В разговоре фигурировали старые SMH2010 и необходимость найти нужную версию Конструктора. Всё как у вас.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 15:57   #5
yur15t
Новичок
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Совместимость SMConstructor и старого SMH2010

Спасибо!
yur15t вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024