По умолчанию Перепад давления на рекуператоре

При создании программы управления вент агрегатом с пластинчатым рекуператором предлагаются варианты сдатчиком температуры после рекуператора, либо с аналоговым датчиком перепада давления на рекуператоре (защита от обмерзания рекуператора). Как быть если нужно использовать датчик-реле перепада давления на рекуператоре?
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 15:32   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перепад давления на рекуператоре

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
При создании программы управления вент агрегатом с пластинчатым рекуператором предлагаются варианты сдатчиком температуры после рекуператора, либо с аналоговым датчиком перепада давления на рекуператоре (защита от обмерзания рекуператора). Как быть если нужно использовать датчик-реле перепада давления на рекуператоре?
На самом деле, нужно выпороть проектировщика этой системы. Либо заставить его такую систему эксплуатировать, чтобы нахлебался плодов своих трудов.

Имитируйте термодатчик. Чтобы при срабатывании РПД показания падали ниже допустимого уровня градусов на 10.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 15:43   #3
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перепад давления на рекуператоре

Я имитировал датчик давления, т.е. рост ~30%.
При этом работа алгоритма управления заслонкой рекуператора закрывается полностью, или начинает плавно закрываться?

P.S. Кстати производитель сего творения весьма известный и буржуйский
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 15:52   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перепад давления на рекуператоре

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Я имитировал датчик давления, т.е. рост ~30%.
При этом работа алгоритма управления заслонкой рекуператора закрывается полностью, или начинает плавно закрываться?
Имитировать лучше температуру. Перепуск будет полностью открываться. Плавно делать не стоит, можно не успеть и закупорить теплообменник.



Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
P.S. Кстати производитель сего творения весьма известный и буржуйский
Да, это известный "забугорный" алгоритм для тёплых стран типа Германии и Франции. В Сибири проще рекуператор совсем не ставить, работать он всё равно толком не будет, разве что летом


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 15:59   #5
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перепад давления на рекуператоре

Раз уж начал тему..
У роторных рекуператоров наблюдал, что даже при значительном снижении темп. за рекуператором (при условии низкой влажности в обслуживаемом помещении) обмерзания рекуператора не происходит (визуально), поэтому сильно снижаю уставку допустимой температуры за рекуператором. В принципе, все работает круглый год.
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 16:28   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перепад давления на рекуператоре

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Раз уж начал тему..
У роторных рекуператоров наблюдал, что даже при значительном снижении темп. за рекуператором (при условии низкой влажности в обслуживаемом помещении) обмерзания рекуператора не происходит (визуально), поэтому сильно снижаю уставку допустимой температуры за рекуператором. В принципе, все работает круглый год.
Правильно, т.к. рекуператор мёрзнет при достижении точки росы, а не при достижении температуры. Вода же замерзает, а не воздух

Я уже вынашиваю план по функции автоматической калибровки рекуператора на минимально допустимую температуру. Должно серьёзно повысить КПД при сохранении необслуживаемости вентустановки


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 18:45   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перепад давления на рекуператоре

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Правильно, т.к. рекуператор мёрзнет при достижении точки росы, а не при достижении температуры. Вода же замерзает, а не воздух

Я уже вынашиваю план по функции автоматической калибровки рекуператора на минимально допустимую температуру. Должно серьёзно повысить КПД при сохранении необслуживаемости вентустановки
в общем случае не получится.

при определённых условиях и конструкциях венту удается высосать из ротора снежную пыль, поэтому те некоторые конструкторы, не будем показывать пальцем на этих шведов, добиваются огроменных кпд. если на такой ротор налепить регулировку по точке росы, то лучше ставить гликолевый, выхлоп будет не меньше при прочих плюсах.
впрочем любой ротор, с, или без всяких хитростей, не может работать на влажностях выше ну 1, ну 2 гр/кг +/-. дальше хоть вешайся. либо кпд в нуль, либо лёд. плюс к этому надо запрещать управление расходом при определённых минусах там и влажностях тут.
вопщем преднагрев или гликоль это наше всё.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 18:54   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перепад давления на рекуператоре

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
при определённых условиях и конструкциях венту удается высосать из ротора снежную пыль, поэтому те некоторые конструкторы, не будем показывать пальцем на этих шведов, добиваются огроменных кпд.
Для выдува пыли вентустановка должна учитывать эту возможность выдува. Т.е. определённый расход, определённое покрытие, определённый просвет.

Ну и помещение тоже в рамках допустимой влажности оставаться должно.

А так, типа взяли первый попавшийся пластинчатый ТО, влепили в первую попавшуюся ВУ и всё стало хорошо. Так не бывает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024