Старый 07.07.2017, 12:08   #1
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Инструкция по распаковке модема

https://www.youtube.com/watch?v=UFIv...rromlijbjmy00k
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 14:55   #2
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Распаковка модема

очень ценная информация, я уже всю голову сломал - как эта коробочка открывается?

когда инструкции по распаковке и извлечению из коробочки остальных девайсов появятся?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 14:59   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Распаковка модема

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
очень ценная информация, я уже всю голову сломал - как эта коробочка открывается?

когда инструкции по распаковке и извлечению из коробочки остальных девайсов появятся?
Ну тут больше показывается, как готовое издение выглядит, а не как распаковывается коробочка


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 16:38   #4
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Распаковка модема

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
очень ценная информация, я уже всю голову сломал - как эта коробочка открывается?

когда инструкции по распаковке и извлечению из коробочки остальных девайсов появятся?
на smh2G тут https://www.youtube.com/watch?v=S6jF...mszklO1R2r4rip

по остальным надо снимать, как вариант в этой теме http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3094
можно указать

и один из вебинаров этому посветят
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 11:48   #5
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 92
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция по распаковке модема

Не работал ещё с этим модемом, глупые вопросы сейчас задавать буду. Интересует работоспособна ли такая схема?

Надо по беспроводному каналу связи передать данные от контроллеров в МастерСкаду, чтобы она всё в реальном времени отображала/архивировала/позволяла управлять. Дальность передачи неизвестна, - в оригинале проекта всё из siemens'а состоит, соответственно используется siemens'овский промышленный вай фай (IWLAN это у них называется), точка доступа и клиентская часть, с дальностью 100м и плюс ещё антенны внешние и там и там. Надо решить задачу без siemens'а. Думаю использовать модемы 3G ICM для этого.

Планирую такую схему:

Всего есть 5 контроллеров SMH4.
Один из них главный, и опрашивает/управляет работой остальных 4 контроллеров SMH4 по ethernet'у. Так-то это не обязательно, но из-за того что модем вешается конкретно на один контроллер - придётся делать его главным и все данные других контроллеров прогонять через него. Значит, к этому главному контроллеру подсоединён модем 3G ICM. Дальше есть ПК с МастерСкадой, и в него воткнут такой же модем 3G ICM, он контактирует с первым модемом и передаёт данные в МастерСкаду.
Будет работать такая схема? или я что-то упустил? И пока не представляю как модем со Скадой увязать, но это, наверное, уже не по адресу вопрос? хотя я был бы рад получить ответ
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 11:52   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция по распаковке модема

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Будет работать такая схема? или я что-то упустил?
Будет. Можно даже проще - один из SMH4 будет сервером SMConnect, а остальные SMH4 и комп с мастерскадой будут клиентами. Тогда мастерскада сама будет опрашивать все контроллеры, никаких дополнительных действий не потребуется.

Вопрос только в выделении "белого" IP контроллеру-серверу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 12:13   #7
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 92
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция по распаковке модема

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Будет. Можно даже проще - один из SMH4 будет сервером SMConnect, а остальные SMH4 и комп с мастерскадой будут клиентами. Тогда мастерскада сама будет опрашивать все контроллеры, никаких дополнительных действий не потребуется.

Вопрос только в выделении "белого" IP контроллеру-серверу.
Спасибо. А как сделать из контроллера SMConnect? никогда не сталкивался. И не помешает ли это основной работе этого контроллера?

За "Белым" IP обращаться к сотовому оператору, верно?
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 12:23   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция по распаковке модема

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Спасибо. А как сделать из контроллера SMConnect? никогда не сталкивался. И не помешает ли это основной работе этого контроллера?
Не помешает.

В справке описан процесс) Ближе к делу разберётесь сами или с моей помощью.




Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
За "Белым" IP обращаться к сотовому оператору, верно?
Обращаться да, к оператору.

Ещё есть вариант поставить SMH4 или Trim5 у компьютера, он будет сервером, тогда выделенный IP должен быть у него и ему необязательно быть с модемом. Достаточно обычного "хвоста" от провайдера, либо WiFi в случае Трима5 с вайфаем. В этом случае будет не важно, какой адрес будет у SMH4 с модемом на объекте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 13:13   #9
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 92
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инструкция по распаковке модема

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не помешает.

В справке описан процесс) Ближе к делу разберётесь сами или с моей помощью.






Обращаться да, к оператору.

Ещё есть вариант поставить SMH4 или Trim5 у компьютера, он будет сервером, тогда выделенный IP должен быть у него и ему необязательно быть с модемом. Достаточно обычного "хвоста" от провайдера, либо WiFi в случае Трима5 с вайфаем. В этом случае будет не важно, какой адрес будет у SMH4 с модемом на объекте.
Понятно, спасибо
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024