Добавлю для статистики.

29.01.2019 г. вышел из строя MR-0810-00-0 s/n 462796. Этот модуль ставили в замен сгоревшего в сентябре 2018 г. Объект находится в Санкт-Петербурге. Если кому интересно писал об этом немного выше.

Получается, что данный модуль отработал примерно полгода. Возможно даже меньше, т. к. оборудование зимой используется редко и аварию заметили не сразу. Следует отметить, что это модуль не самой последней ревизии.

31.01.2019 г. установили вместо него аналогичный модуль с последней ревизией силовой (та, что внизу) платы.

Погорельца привезу на осмотр. Может плату поменяют на новую ревизию...

P.S. С мая 2018 г. изменили схему автоматики в наших щитах, полностью отказавшись от модулей MR-0810-00-0. Заменили на MR - 0120-00-0. По этим модулям вопросов нет, напряжение там 24В...