По умолчанию Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120

Ну вот. А мне надо знать что контроллер показывает со всеми отключенными входами.
Программа которую вы выше выложили последняя загруженная в контроллер? Он сейчас по ней работает или вносились какие то изменения? Если вносились, то отправьте в личку программу с изменениями.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 19:43   #32
Ilya
Новичок
 
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120

Вот табличка замыкания поочередно контактов, т.е. кроме "нижнего аварийного" и "отключенного" везде должен быть отказ...
Вложения
Тип файла: xls Сост. датч. 1 рез..xls (29.5 Кбайт, 7 просмотров)
Ilya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 19:48   #33
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120

Эта табличка ничего не даёт. Нужна прога по которой работает контроллер.
В вложенной вами ранее есть ошибка.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 19:54   #34
Ilya
Новичок
 
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120

Вот это последняя версия. Проверка дискретов ранее выложенная также последняя версия.

UPD: Не прикрепилось... Отправил в личку.
Ilya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 01:47   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120

Цитата:
Сообщение от Ilya Посмотреть сообщение
Вот это последняя версия. Проверка дискретов ранее выложенная также последняя версия.

UPD: Не прикрепилось... Отправил в личку.
Зажмите архиватором и выложите сюда. Старые ваши файлы я подчищу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 17:32   #36
Ilya
Новичок
 
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120

Всем добрый день! Благодаря New получилось все-таки завести логику датчиков. Все оказалось просто, если знать эту особенность, а она вот в чем:
В макросе фильтров входов: для НЗ в Pixel - 0, НО - 1;
для НЗ в MR - 1, НО - 0.
Изменили, стал показывать уровни адекватно.
Попрошу пока не переносить в раздел "РЕШЕНО", пока что эксперементируем.

UPD: все датчики перенесли на MR, непонятная ситуация с DI Pixel остается... При просмотре состояния DI в конфигурации контроллера все "0", кроме DI4 - там "1", хотя все откинуто...

Последний раз редактировалось Ilya, 30.03.2017 в 17:42
Ilya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 02:25   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120

Цитата:
Сообщение от Ilya Посмотреть сообщение
Всем добрый день! Благодаря New получилось все-таки завести логику датчиков. Все оказалось просто, если знать эту особенность, а она вот в чем:
В макросе фильтров входов: для НЗ в Pixel - 0, НО - 1;
для НЗ в MR - 1, НО - 0.
Изменили, стал показывать уровни адекватно.
Попрошу пока не переносить в раздел "РЕШЕНО", пока что эксперементируем.
Это известная "фишка", описанная на форуме в специальном разделе ошибок. Наши программисты "профукали" совместимость при выпуске модулей MR и когда мы это обнаружили, что-либо менять было уже нельзя - слишком много готовой продукции было выпущено.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 17:00   #38
Ilya
Новичок
 
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это известная "фишка", описанная на форуме в специальном разделе ошибок. Наши программисты "профукали" совместимость при выпуске модулей MR и когда мы это обнаружили, что-либо менять было уже нельзя - слишком много готовой продукции было выпущено.
Теперь и я знаю эту "фишку". На форуме даже мысль не закрадывалась найти такое. Поэтому только через "шишки", но ничего...)) Просто как-то это может указывать на MR-ах, новых партий...

А почему это не исправить в новой прошивке SMlogix? Что-то типо: при добавлении MR в проект выскакивает такая подсказка, что просим учитывать... Или кнопочку "багов", нажал на нее а там списочек такой, состоящий из таких вот "профуканых" моментов.

P.S.: Прошу перенести в раздел решеного.
Ilya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 02:19   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120

Цитата:
Сообщение от Ilya Посмотреть сообщение
А почему это не исправить в новой прошивке SMlogix? Что-то типо: при добавлении MR в проект выскакивает такая подсказка, что просим учитывать...
Потому что очень это расстроит тех людей, у которых отлаженные прошивки вдруг ни с того ни с сего начнут глючить из-за смены "полярности" входов.

Было принято решение оставить всё как есть. Сейчас так тем более уже поздно что-то менять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024