Добрый день.
После скачка напряжения перестал измерять температуру.
Вскрытие показало на обугливание микросхемы DA5 с маркировкой 331В.
подозреваю, что это ИОН на 1,2V но не уверен.
Можете сообщить, что это за микросхема?
145mdv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 10:59   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 не работают аналоговые входы

Цитата:
Сообщение от 145mdv Посмотреть сообщение
Добрый день.
После скачка напряжения перестал измерять температуру.
Вскрытие показало на обугливание микросхемы DA5 с маркировкой 331В.
подозреваю, что это ИОН на 1,2V но не уверен.
Можете сообщить, что это за микросхема?
DA5 не может выйти из строя от скачка напряжения. До неё там поумирать половина контроллера ещё должна

Другими словами, если DA5 повреждена в уголь, то c 99% вероятность можно просто выкинуть контроллер, т.к. на нём либо уже нет живого места, либо там всё при смерти. И нет, DA5 вообще не участвует в измерении температур. Её замена не решит заявленной вами проблемы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 11:13   #3
145mdv
Новичок
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 не работают аналоговые входы

Спасибо, все же хотелось бы разобраться, что это за микросхема.
Про скачок напряжения сообщил подрядчик, хотя я ему не особо верю, так как на объекте есть еще точно такой же контроллер и несколько модулей расширения и они не пострадали, так же сам контроллер живой (дисплей светиться программа работает) только температуру показывает минус 60.
По схемотехнике понимаю, что проблема не в скачке напряжения, так ка до контроллера стоит трансформатор, плюс в контроллера несколько DC/DC преобразователей быстрей они выйдут из строя, а уже потом дойдет дело и до атмеги.
Сейчас на DA5 приходит 5 вольт так что до нее скорей всего всё живое.
145mdv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 11:40   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 не работают аналоговые входы

Цитата:
Сообщение от 145mdv Посмотреть сообщение
Сейчас на DA5 приходит 5 вольт так что до нее скорей всего всё живое.
DA5 участвует в работе аналоговых вЫходов. Если они вам не нужны, можете просто отпаять её от греха подальше, чтобы не коротнула в будущем. Но входам это не поможет, если +5В в норме.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 11:53   #5
145mdv
Новичок
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 не работают аналоговые входы

Aout так же потребуется, но сейчас явная проблема в том, что не измеряет температуру.
Если название микросхемы секрет, маякните, чтобы не мучил вас вопросами.

По Ain буду вечером копать. какое напряжение на пине считается нормальным?
145mdv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 12:02   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 не работают аналоговые входы

Цитата:
Сообщение от 145mdv Посмотреть сообщение
Aout так же потребуется, но сейчас явная проблема в том, что не измеряет температуру.
Если название микросхемы секрет, маякните, чтобы не мучил вас вопросами.

По Ain буду вечером копать. какое напряжение на пине считается нормальным?
Iфакт и Uфакт для Pixel 1k на страничке Data эксельной таблички: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от 145mdv Посмотреть сообщение
Aout так же потребуется
Давайте с AIN разберёмся. Живы ли входы процессора, вот в чём вопрос.

https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/Scheme/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2023, 10:35   #7
145mdv
Новичок
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 не работают аналоговые входы

Добрый день.
Входы на контроллере 2560 живы.
Думаю, что дело все же в DA5, по схемотехнике это DC/DC повышающий преобразователь формирующий 14 вольт (вероятно LM27313, МТ3540 или FAN5331). Так как нет 14 вольт, нет и питания аналоговой части.
Если не секрет, все же, что это за м.с такая?
145mdv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2023, 13:27   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 не работают аналоговые входы

Цитата:
Сообщение от 145mdv Посмотреть сообщение
Думаю, что дело все же в DA5, по схемотехнике это DC/DC повышающий преобразователь формирующий 14 вольт (вероятно LM27313, МТ3540 или FAN5331). Так как нет 14 вольт, нет и питания аналоговой части.
Если не секрет, все же, что это за м.с такая?
5331


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2023, 13:31   #9
145mdv
Новичок
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 не работают аналоговые входы

Спасибо. Вечером проверю.
145mdv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 14:32   #10
145mdv
Новичок
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 не работают аналоговые входы

Решено.

После подачи 14 вольт аналоговые входа заработали.

Причину "запекания" DC/DC преобразователя не установил (КЗ на выходе нет, по входу 5 вольт), видимо заводской дефект.
145mdv вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024