Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 20.01.2021, 16:25   #31
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Контроллер пробовали форматировать?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2021, 07:16   #32
Raccoonrider
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Контроллер пробовали форматировать?
Нет, пробую.

Какое ПО нужно указывать при форматировании? C:\Program Files (x86)\SMLogix\Linux_Kernel\firmware.frw? Выдаёт ошибку -1.

Где тогда его брать?



SMLogix 3.32.0161.
Raccoonrider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2021, 10:22   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от Raccoonrider Посмотреть сообщение
Нет, пробую.

Какое ПО нужно указывать при форматировании? C:\Program Files (x86)\SMLogix\Linux_Kernel\firmware.frw? Выдаёт ошибку -1.

Где тогда его брать?

SMLogix 3.32.0161.
Устанавливали полную версию SMLogix?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2021, 11:15   #34
Raccoonrider
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Да, полную. Firmware.frw объёмом 225 Мб есть в папке. Но не суть, проблема решилась. Стоял неправильный драйвер RNDIS от Microsoft.

Правильного драйвера при установке так и не нашел, в итоге воспользовался inf-файлом и инструкцией с сайта Analog Devices: https://wiki.analog.com/resources/ev...nd_setup_guide
Raccoonrider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2021, 11:22   #35
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Драйвер устанавливается вместе с лоджиком.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024