|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.06.2022, 20:27 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
PAT привод 24 ВОЛЬТа к симистору
Есть необходимость подключить pat привод 24 вольта к пикселю, только вот в мануале на модуль симисторных выходов указано номинальное напряжение 220 вольт.
как он поведёт себя при напряжении 24 вольта ? |
14.06.2022, 23:33 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: PAT привод 24 ВОЛЬТа к симистору
Хорошо поведёт, подключайте.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
15.06.2022, 09:57 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: PAT привод 24 ВОЛЬТа к симистору
только если 24 это VAC
если же VDC, то поведет плохо. |
Благодарность от: |
15.06.2022, 11:10 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: PAT привод 24 ВОЛЬТа к симистору
Номинал 220в . Не может быть такого , что симистр не закроется при меньшем напряжении?
На контроллере 2511 третий DO симисторный , при АС 24 в. было замечено , что он не отпускает реле с катушкой 24 ас. Или это брак был. |
15.06.2022, 11:15 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: PAT привод 24 ВОЛЬТа к симистору
ток отпускания реле меньше тока запирания триака. лечится параллельным резистором катушке реле.
|
Благодарность от: |
15.06.2022, 11:22 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: PAT привод 24 ВОЛЬТа к симистору
|
15.06.2022, 21:16 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: PAT привод 24 ВОЛЬТа к симистору
У меня на этом выходе как правило сидит индикация 24 В АС/DC (Лампа индикаторная в сборе EKF ledm-ad16-24-r). Главное что источник питания был правильный 24В АС.
__________________ Саня |
Благодарность от: |