Скажите пожалуйста, а какое ограничение на количество Modbus-переменных/запросов для слейва/мастера у пикселя и изменилось ли оно с времён СМХ?
Blackout вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 10:52   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество переменных Pixel

Да, всё то же самое. 120 запросов на все подчинённые устройства, неважно, куда они подключены, Ethernet или RS-485 или в комбинации. LON - отдельно и независимо от модбаса.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 13:37   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество переменных Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie
Да, всё то же самое. 120 запросов на все подчинённые устройства, неважно, куда они подключены, Ethernet или RS-485 или в комбинации. LON - отдельно и независимо от модбаса.
Так 120 или всё-таки 112? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1865&st=460 сообщение 478.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 10:52   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество переменных Pixel

Цитата:
Сообщение от New
Так 120 или всё-таки 112? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1865&st=460 сообщение 478.
Да, 112, т.к. 8 запросов (точнее память под их структуру) отданы на работу с MR.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 20:31   #5
aslanbek
Новичок
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество переменных Pixel

А какие ограничения по количеству запросов Модбас у 2G и 2Gi?
aslanbek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 14:26   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество переменных Pixel

Цитата:
Сообщение от aslanbek
А какие ограничения по количеству запросов Модбас у 2G и 2Gi?
Аналогичны Пискелю. Позже у 2Gi количество запросов уйдёт резко в отрыв - предположительно до нескольких тысяч.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 22:25   #7
aslanbek
Новичок
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество переменных Pixel

Спасибо за ответ,сразу ожидал от 2Gi того,что вы обещаете в перспективе,облом,придется применить ПЛК от другого производителя...
А как обстоят дела со вторым 485-м у Пикселя в любом виде(встроенный или отдельная карта),есть надежда?
aslanbek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 10:41   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество переменных Pixel

Цитата:
Сообщение от aslanbek
Спасибо за ответ,сразу ожидал от 2Gi того,что вы обещаете в перспективе,облом,придется применить ПЛК от другого производителя...
Перспектива довольно-таки близкая. Думаю, к моменту изготовления вашего контроллера она станет реальностью.



Цитата:
Сообщение от aslanbek
А как обстоят дела со вторым 485-м у Пикселя в любом виде(встроенный или отдельная карта),есть надежда?
Пока никак, для начала аналоговые МР, затем всё остальное.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 22:31   #9
aslanbek
Новичок
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество переменных Pixel

Спасибо.
aslanbek вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024