Пиксель + 2 мастера по сети Ethernet
Дано - пиксель, по порту 485 опрашивает модули расширения, через PNA 023 подключен к панели Weintek MT8071, панель мастер.
Требуется организовать передачу данных на верхний уровень. как правильно это сделать? вроде бы по сети Ethernet возможно несколько мастеров в сети? Получится ли в данном случае опрашивать пиксель одновременно двумя мастерами? или городить обмен через панель (у нее свободный порт 485) |
15.06.2022, 09:34 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Пиксель + 2 мастера по сети Ethernet
Пиксель позволяет только одно эзернет соединение одновременно.
Так что, я бы делал через панель. При этом, с панели данные можно забирать и через эзернет. |
15.06.2022, 09:53 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Пиксель + 2 мастера по сети Ethernet
пиксель мастер 485й - МР слейвы 485й на пикселе создаете доп.группу модбас-переменных в которую перекладываете содержимое, полученное от слейвов а для скады уже панель будет слейвом и она с неё будет забирать |
15.06.2022, 10:09 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 551
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Пиксель + 2 мастера по сети Ethernet
Примерно так? напрямую, брать с пикселей через моху eds205 не получится?
немного не по теме, но может есть пример, как тогда организовать передачу данных в самой панели? чтобы часть данных с пикселей она по запросу отправляла на верхний уровень? |
15.06.2022, 11:04 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Пиксель + 2 мастера по сети Ethernet
внутрях пикселя это можно сделать например так: |
Благодарность от: |
15.06.2022, 11:38 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Пиксель + 2 мастера по сети Ethernet
Так что более надежный способ - собирать данные с пикселей на Weintek , а панель использовать (помимо отображения информации), как шлюз. В этом случае панель в качестве мастера будет собирать данные с пикселей, и в качестве слейва предоставлять данные верхнему уровню. Причем, делать все это может через эзернет. |
Благодарность от: |
15.06.2022, 12:41 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 551
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Пиксель + 2 мастера по сети Ethernet
всем спасибо, буду разбиратся с панелью
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Pixel и 3 мастера Ethernet (нет решения) | Адский_Электрик | Вопросы о Pixel | 1 | 23.03.2021 17:41 |
Логика работы Ethernet PNA - 023 | saprygin | Связь с внешним миром | 1 | 22.05.2019 11:56 |
SMH2010 и Ethernet | Roll4Repairs | Вопросы о SMH2010 | 2 | 03.07.2017 14:36 |
Правильная разводка сетей RS-485 | Arsie | Библиотека | 30 | 28.02.2014 13:52 |