Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (теплопункты)

SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты)

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.10.2019, 16:10   #1
Gluran
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMConstructor ИТП. Журнал. Ошибка вывода на экран

Добрый день, разработчики и поклонники семейства Сегнетикс!

Недавно столкнулся со странной ситуацией:

Звонит Заказчик:
- не запускается ИТП.
Вопрос: - что видите на экране?
Ответ: - чёрный экран, "Журнал" дата и время...

см. фото во вложении

Проект был создан месяц назад в smconstructor ИТП. Для SMH4.

Отследив аварию, выяснил, что должно быть сообщение "Малый перепад в ТС". Оказалось, что аналогичные сообщения, касаемые общего ИТП, появляются без сообщения...

Потратив энное количество "человеко-часов" , обнаружил странную заморочку:

Лоджик -> Система меню -> Журнал-> Журнал v3.00 (а в комментарии в блоке написано, что версия уже 4)-> блок "Список событий (Показать 0)" SCREEN(str) имеются строки длинной 20 знакомест. Ничего особенного... НО! если в 11 строке "Авария дренаж. насоса" убрать любой символ, чтоб стало 19 знакомест - все остальные (20-ти символьные) сообщения появляются... И их становится видно в Журнале, если полистать. И новые тоже корректно высвечиваются! О как!
(В техподдержку уже отправил).
P.S. Всё равно мне Сегнетикс нравится!
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Снимок Событие 28.JPG
Просмотров: 55
Размер:  65.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Журнал 11 строка.JPG
Просмотров: 55
Размер:  127.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Событие в Журнале без сообщения.jpg
Просмотров: 63
Размер:  162.9 Кбайт  
Gluran вне форума   Ответить с цитированием
 

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023