|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.04.2023, 13:50 | #31 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Цитата:
мы же про датчики общепрома? зачем тут частоты температуры или давления даже в один Герц? в каких-нить экзотичных случаях, ну наверное да. |
|
14.04.2023, 13:51 | #32 |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
По ссылке осциллограмма на входе №1. Вход подключен к датчику. Видно выбросы до 24В равные источнику питания. "Шунт на аналоговом входе?????"
https://cloud.mail.ru/public/mjA3/W76ZuBuB1 Повторяюсь. Что подобная схема и установка (другая) почти год работает без проблем. |
14.04.2023, 13:58 | #33 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Цитата:
Цитата:
Именно он и отваливается. Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|||
14.04.2023, 14:12 | #34 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Поменяйте фмр местами с этих объектов, чтобы локализовать проблему. Пока жду видео.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
14.04.2023, 14:13 | #35 |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
|
15.04.2023, 23:02 | #36 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
я не могу ответить по причине того что оборудование уже у заказчика и пока работает.
|
17.04.2023, 12:04 | #37 |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Пока ответа нет! Пришлось перевести фмр на напряжение 0..10В. Поставить внешние шунты. Напряженческие каналы работают нормально.
|
20.04.2023, 08:30 | #38 |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Как я понял, решения по токовым входам не будет. Не хорошо...
|
20.04.2023, 11:16 | #39 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Какое решение может быть, если у меня недостаточно информации, как повторить? А вы не дали исследовать этот момент, просто нивелировали его.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.04.2023, 12:52 | #40 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Взять аналогичный FMR настроить на токи, подключить датчик или имитатор (резистор). Смотреть осциллографом.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Благодарность от: |
20.04.2023, 13:08 | #41 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк
Всё нормально. Если бы всё было так просто, оно бы ещё до выпуска в серию было бы исключено.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |