|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.02.2022, 21:11 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Внутренняя неисправность
FMR-1020-10
s/n 604397 ПО 1.2.0060 В конфигураторе выдает ошибку: Внутренняя неисправность ПО обновлял, не помогло. К доктору? |
14.02.2022, 11:44 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Внутренняя неисправность
Проверьте входы-выходы, если нормально работает и лампочка не смущает, то используйте. Это довольно ранний FMR, в нём была аппаратная ошибка определения типа подключенных внутренних модулей. Это вызывает аварию, но не мешает правильно работать под свежей прошивкой.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.03.2022, 14:43 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Внутренняя неисправность
FMR-1320-10-0
SN 667577 1.2.0060 После установки отработал 1 день и внутренняя ошибка. Читается/заливается, но в отладке входа/выхода не работают. Приговор? |
17.03.2022, 15:06 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Внутренняя неисправность
Цитата:
Если не поможет, то разберите и пошатайте разъёмы внутренние. И вообще посмотрите в каком они состоянии. В ремонт тогда в любом случае, но это может быть даст нам информацию, каков источник проблемы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.03.2022, 15:13 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Внутренняя неисправность
Цитата:
Сходил попил кофе, решил проверить. Определился! Ошибка горит. Прочитал ваше сообщение, еще раз обновил ПО. На 4 раз определился и заработал.... |
|
17.03.2022, 15:43 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Внутренняя неисправность
Похоже на то, что питания не хватало.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.03.2022, 07:20 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Внутренняя неисправность
|
18.03.2022, 08:06 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Внутренняя неисправность
Цитата:
поищите что-то похожее, но с выходом на мини-микро usb на ноутах меньше двух портов usb не бывает, возможно у них разные бп (либо второй конец всегда можно воткнуть в зарядное или в павербанку), тогда есть шанс что такого рода шнурок спасёт положение |
|