|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.06.2021, 08:22 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 737
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Число подключаемых MRL
Я правильно считаю, что к контроллеру Matrix в принципе нельзя подключить более 3-х MRL?
По формуле выходит: (4270 + 720 + 720) = 5710мВт - потребление Matrix с платами 11, с самым малым потреблением. (260 + 2760) = 3020мВт - потребление каждого MRL, по докам у него потребляемая мощность 2.76Вт. Итого 16000 - 5710 = 10290мВт на подключаемые MRL, а это 3 модуля всего выходит. Если я правильно считаю? Или где-то ошибка? Мне нужны не платы 11, а вообще-то 30 и модулей нужно 8 и я решил проверить по питанию. |
04.06.2021, 11:52 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Число подключаемых MRL
Цитата:
MRL можно подключить до 4 штук. Там при использовании самого ненагруженного Mtx вроде мощности достаточно остаётся. Или этот варик выкинули из РЭ, чтобы никого не путать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|