|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.04.2021, 10:05 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Управление шкафами вентиляции без контроллеров
Ситуация следующая. Помимо шкафов управления на Pixel 2511, в системе имеются 20 шкафов с дискретным управлением. На каком оборудовании можно создать управление и мониторинг этими шкафами с АРМ оператора. Коммутируемое напряжение 220 вольт и "сухой контакт" на пускателях, клапанах и реле. Имеются шкафы диспетчеризации для связи Pixel 2511 с АРМ по сети Ethernet. Связь по меди и оптике. Всё это должно управляться MasterScada или чем-то подобным.
|
08.04.2021, 11:04 | #2 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Управление шкафами вентиляции без контроллеров.
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
08.04.2021, 11:20 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление шкафами вентиляции без контроллеров.
Дано: 17 шкафов управления вентиляции с установленными контроллерами Pixel 2511
20 шкафов управления вентиляцией с дискретным управлением. (кнопки Пуск, Стоп, Пускатель, "сухие" контакты состояния "Авария", Положения ОЗК "закрыт", "открыт" Диспетчерский пункт с АРМ Необходимо: Свести всё управление и мониторинг оборудованием на одно АРМ оператора с возможностью мониторинга за состоянием и управлением в разрешённых пределах вышеперечисленным оборудованием. Тянуть километры кабелей от каждого шкафа на отдельный пульт не вариант. Но имеется технологическая локальная сеть. И если с подключением Pixel по локалке как бы вопросов нет, то с выбором устройств ввода-вывода вопросы есть. Возможно использование любых промышленных интерфейсов с протяжённостью метров до 500. RS-485, Modbus c преобразованием в TCP/IP. |
08.04.2021, 11:21 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление шкафами вентиляции без контроллеров.
Я вам по почте дал исчерпывающие ответы на ваши вопросы.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.04.2021, 11:44 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление шкафами вентиляции без контроллеров
Спасибо!
|