Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.07.2019, 22:26   #1
Djakan
Member
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Не могу настроить ИПП120

Можно ли изменить регистры? Через какую программу можно это сделать?
Djakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 11:14   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и регистры

Цитата:
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
Можно ли изменить регистры? Через какую программу можно это сделать?
Вы хотели спросить "Можно ли изменить значение регистров"?

Или же вы спрашиваете "Можно ли изменить адреса регистров"?

Или же вы спрашиваете "Можно ли изменить типы регистров"?

Вроде такой простой вопрос, а что спрашиваете - непонятно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 11:32   #3
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и регистры

Цитата:
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
Можно ли изменить регистры?
Нет. Нет. Да. Да. Нет. Нет. Да. Нет. Нет.
Вроде все 9 известных мне вариантов учел...
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 11:37   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и регистры

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Нет. Нет. Да. Да. Нет. Нет. Да. Нет. Нет.
Вроде все 9 известных мне вариантов учел...
Я бы просто ответил: "42"


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 13:05   #5
Djakan
Member
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и регистры

Да адреса регистров можно ли изменить? Вместо 40001 регистра сделать 40025 например.
Djakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 13:09   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и регистры

Цитата:
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
Да адреса регистров можно ли изменить? Вместо 40001 регистра сделать 40025 например.
Нет, конечно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 13:13   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и регистры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, конечно.
а что мешает из одного в другой переложить?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 14:34   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и регистры

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а что мешает из одного в другой переложить?
Что мешает читать по тому адресу, который есть?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 14:39   #9
Djakan
Member
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и регистры

Проблема в том что панель оператора одной фирмы а модуль сигнетик. Тот панель читает только последние данные например: 40001 это 0 регистр, а 40002 это 1 регистр. Из за этого выхода дискретные и выхода аналоговые получается начинаются с 0 регистра и происходит сбой в системе.
Djakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 14:54   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и регистры

Цитата:
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
Проблема в том
Я думаю, проблема совсем не в этом.



Цитата:
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
что панель оператора одной фирмы а модуль сигнетик. Тот панель читает только последние данные например: 40001 это 0 регистр, а 40002 это 1 регистр.
Подскажите, пожалуйста, что за панель вы используете? Производитель и модель.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 14:59   #11
Djakan
Member
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и регистры

Овен. ИПП120
Djakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 14:59   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и регистры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что мешает читать по тому адресу, который есть?
мало ли, может панель не умеет читать какие-то адреса.
я уже ничему не удивляюсь...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 15:41   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и регистры

Цитата:
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
Овен. ИПП120
Создал слейв-устройство, там могу создавать переменные и задавать адрес в соответствии с картой переменных устройств, могу выбрать нужные функции чтения/записи. Или что не так?
Изображения
Тип файла: png Скриншот 25-07-2019 143809.png (55.5 Кбайт, 112 просмотров)
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 16:09   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и регистры

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
мало ли, может панель не умеет читать какие-то адреса.
я уже ничему не удивляюсь...
Гораздо адекватнее просить Овен исправить баг, чем просить нас сменить адреса.

Но что-то мне говорит о том, что баг тут если и есть, то скорее всего не в оборудовании. Я уверен примерно на 146%.



PS. Овеновцы молодцы, наглядно показали переворот данных в составной переменной


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.07.2019 в 16:26
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 18:12   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и регистры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Гораздо адекватнее просить Овен исправить баг, чем просить нас сменить адреса.

Но что-то мне говорит о том, что баг тут если и есть, то скорее всего не в оборудовании. Я уверен примерно на 146%.



PS. Овеновцы молодцы, наглядно показали переворот данных в составной переменной
да, мне тоже этот момент у них нравится.

только счас заметил что речь о фмр с жесткой картой. сорри, затупил.думал речь о пихселе.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024