|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.11.2016, 20:23 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Анормально длительная загрузка проекта (решено)
Столкнулся со странностью в новых версиях Setup_Logix_3.27.хх, сейчас работаю с v3.27.0457 - а именно нереально долгая загрузка проекта размеров всего около 1МБ в SMH-2Gi. Контроллер только что купленный (пишу сюда уже из дома, номера его нет у меня сейчас), этот же проект (количество FBD 540, карта модбаса всего 12 интовых переменных), адаптированный к SMH-2G, по USB-COM залетает примерно за полминуты. В контроллер же 2GI загрузка длится по 4-5 минут. Пробовал на Win7 SP1 и на Win8.1, с включенным и выключенным брандмауэром, с включенным и отключенным антивирусником, результат всегда тот же. Уважаемые разработчики могут пояснить такую особенность Вашего изделия и ПО? Может какие рекомендации дадите?
|
10.11.2016, 21:39 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Анормально длительная загрузка проекта.
Цитата:
P.S. 3000 FBD ~ 50-55 секунд.(Win7 SP1 и калькулятору >10 лет) Последний раз редактировалось ATS, 10.11.2016 в 21:59 |
|
11.11.2016, 09:36 | #3 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Анормально длительная загрузка проекта.
Вы подключаетесь через Ethernet? Какой кабель используете? Свич/роутер между компьютером и контроллером есть?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
19.11.2016, 19:17 | #4 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Анормально длительная загрузка проекта.
Отвечаю всем, кто прочел это. Такая длительная загрузка объяснилась очень просто - в проекте сам контроллер слэйв, его очень интенсивно опрашивает другое устройство, 20-30 раз в секунду по сети Ethernet. Пока активна программа опроса, наблюдается такая длительная загрузка. Итог один - прерывать программу, опрашивающую контроллер, загрузить контроллер и снова ее перезапустить, тем более что все равно происходит ненадолго обрыв связи.
|