|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.02.2014, 06:52 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH2G + MC0401 01 (решено)
Такая проблема.
С помощью конструктора сделали программу ( в самой программе указали, что все датчики и исполнительные механизмы идут на МС, указали модель) контроллер с модулем соединили без шлейфа (напрямую), но проблема в том, что контроллер не видит этот модуль т. е. обрыв датчика, авария и т.д. может я где-то пропустила какую-то привязку, настройку ещё что-то? |
13.02.2014, 10:39 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SNH2G + MC0401 01
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.02.2014, 14:25 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SNH2G + MC0401 01
да
|
13.02.2014, 14:45 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SNH2G + MC0401 01
Тогда откройте Руководство на странице 76 и посмотрите, почему она моргает.
Если этой аварии нет в списке, то откройте вот это Руководство и на станице 58. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.02.2014, 09:14 | #5 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Извиняюсь, я спутала с пикселем, на этом контроллере никакой лампочки не горит, а в системных авариях "нет связи с МС", соединение проверяли много раз, всё нормально...
и ещё вопрос.. если smh был куплен в 2011 году, может такое быть, что он " не понимает" программу, которую в неё залили? Последний раз редактировалось Arsie, 14.02.2014 в 12:54 |
14.02.2014, 12:56 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SNH2G + MC0401 01
Цитата:
Ядро в контроллере вы обновляли? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.05.2014, 15:53 | #7 |
Новичок
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Можно подробнее на эту тему?
Проблема: Имеется SMH 2G 4222 01 2 (SN:254763), так он стабильно работает в паре с МС 0201 01 0 (сер. ном.:250133) и никак не желает работать с МС 0401 01 0 (сер.ном.:219326). При этом указанный МС 401 стабильно работает с другим контроллером (правда 2Gi). В чем причина, как исправить? P.S. Системная авария - Нет связи с МС Последний раз редактировалось Arsie, 05.05.2014 в 16:41 |
05.05.2014, 16:42 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SNH2G + MC0401 01
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.05.2014, 17:40 | #9 |
Новичок
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SNH2G + MC0401 01
Ага. Текущая версия ядра: 04.285.004
|
05.05.2014, 17:48 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SNH2G + MC0401 01
Значит сама МС оказалась "дореформенная", не знающая про кварц. У вас есть возможность использовать её с 2Gi и закрыть на этом вопрос?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.05.2014, 18:24 | #11 |
Новичок
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SNH2G + MC0401 01
Была-бы возможность, вообще бы не спросил. Таких МС две штуки (2Gi - один) и, как я понял, ВСЕ последующие купленные контроллеры также не распознают их.
|
05.05.2014, 18:57 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SNH2G + MC0401 01
Попробую провентилировать этот вопрос. После 14 числа. Подождёте?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.05.2014, 10:53 | #13 |
Новичок
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SNH2G + MC0401 01
да. спасибо.
|
14.05.2014, 17:26 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SNH2G + MC0401 01
Можно прислать МС к нам для перепрошивки, тогда проблема уйдёт.
Такой вариант годится? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.05.2014, 11:53 | #15 |
Новичок
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SNH2G + MC0401 01
Ага. Когда в следующий раз буду изделия в ремонт отправлять, пришлю. Спасибо.
|