|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.04.2022, 09:13 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Каскадное подключение двух FMR к SMH4 (решено)
Добрый день! Уже несколько дней бьюсь над решением проблемы с каскадным подключением. Соединил модули 1020-10 с друг другом. Назначил переключателем сетевой адрес 3.На втором 0.
Прошил контроллер FMR, добавив еще один 1020-10. Сигнализаторы заработали на главном FMR - "RS" и "MR" на втором просто - "MR". Ошибок нет. Проблема следующая: добавляю в проект в COM1 карту сети с главного модуля FMR. Устанавливаю сетевой адрес 3. Вижу входы и выходы на двух модулях FMR. На втором модуле, где сетевой адрес 0. Входы работают, а выходы нет. Нет индикации DOU на самом FMR. При присоединении к конфигуратору через micro-USB также видит все входы, управляет DOU ведущим, а второй никак не реагирует. Если все подключить по раздельности, то все работает. Где искать правду? Подключение SMH COM1 - COM1 - FMR1 - COM2 - FMR2 D+ D- GND Спасибо! Такое ощущение, что просто отключены программно. Истыкал задержки безопасного состояния и задержку в конфигураторе. . Если попробовать поменять местами модули FMR,то красный знак и ошибка подключения. Последний раз редактировалось Arsie, 13.04.2022 в 11:27 |
13.04.2022, 11:11 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Каскадное подключение двух FMR к SMH4
Вы форматировали устройства из последних версий лоджика и фмрконфигуратора?
Какая версия SMlogix? Какая версия FMRConfigurator? Какая версия ПО контроллера? Какая версия ПО модулей? Можно увидеть файлы проекта SMlogix и конфига для фмр? Можно увидеть фото вашего физического подключения между фмр? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
13.04.2022, 14:39 | #3 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Каскадное подключение двух FMR к SMH4
[QUOTE=Ilya J.;74539]Обновите устройства и дайте обратную связь, ожидаю.
Cпасибо за оперативный ответ! Вы молодцы! Проблема решилась обновлением прошивки модулей FMR до последней версии. Выходы Dout заработали сразу! |