Старый 13.06.2021, 17:27   #1
Anton Shchekalev
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 7
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Не работает аналоговый выход FMR (нет проблемы)

Контроллер SMH4 модуль FMR, аналоговые входа работают без проблем, аналоговый выход выдает н/д, дискретный выход также на выходе имеет н/д, но по факту отрабатывает. В режиме тестирования конфигуратором аналоговый выход работает

Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 13:12 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Anton Shchekalev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2021, 19:38   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает аналоговый выход FMR

А почему вы решили что он не работает?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2021, 09:37   #3
Anton Shchekalev
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 7
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает аналоговый выход FMR

Наверное работает, задавал я ему значение 5, и думал что на выходе должно быть 5вольт, но наверное должно быть так
Значение на входе блока вычисляется по формуле:
КОД = U / 10В * 1023,
где: U – требуемое напряжение на выходных клеммах.
Можно условно принять, что напряжение от 0 до 10В задаётся диапазоном кодов 15…1015,
это упрощает математические расчёты и не приводит к заметным искажениям выходного
сигнала. Фактическое напряжение на выходе будет изменяться в диапазоне от 0.15В до
9.93В, что во многих случаях допустимо.
Это из инструкции на МС.
Завтра поеду на объект проверю.
Anton Shchekalev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2021, 11:28   #4
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает аналоговый выход FMR

На Matrix и FMR надо подавать значение в мВ.
Если нужно 5В, то на выход надо подать значение 5000.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.06.2021, 23:48   #5
Anton Shchekalev
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 7
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает аналоговый выход FMR

Вот кто бы написал в инструкции на FMR.
Anton Shchekalev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 10:02   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает аналоговый выход FMR

Цитата:
Сообщение от Anton Shchekalev Посмотреть сообщение
Вот кто бы написал в инструкции на FMR.
Знаем об этом, исправим в будущем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024