Добрый день.
Надумали обновить свой парк приточных установок. Сейчас используем в основном автоматику на основе приборов "Минитерм"- ВЕНТ-401.(порядка 30ш), есть и на Danfoss MCX08, и на Carel pCOXS и на ТРМ 33. Новое оборудование работает совместно со SCADA Insat. Стал выбор, либо менять на ТРМ 133М, либо на Ваши Pixel. Вот и возникли к Вам некоторые организационные вопросы: 1.При покупке готовых контроллеров Pixel-2511-02-0 можно ли будет немного корректировать прошивку программой SMLogix. 2. Если при корректировки что-то пойдёт ни так. Есть ли откат к исходной прошивке? И в связи с этим следующий вопрос: 3. В чём разница основной прошивки от прошивки в конструкторе? 4. Где посмотреть электрическую схему подключения оборудования вент установки к контроллеру при стандартной прошивке? Меня конкретно интересуют дискретные входы и дискретный выход на основе симистора. Спасибо. |
22.01.2018, 14:27 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
1) Можно, http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pix...ndard_project/ 2) Просто загрузите её в контроллер, исходник же есть 3) Она тоже сделана в Конструкторе 4) http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pix...ndard_project/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.01.2018, 14:48 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
Теперь понятно. Я, как понял, для полноценной работы по проекту "водяной_пиксель128-256" надо докупипь модуль расширения что бы жалюзи не сажать на контакты включения двигателя приточки.
Спасибо. |
22.01.2018, 15:07 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
Ну либо отредактировать "заводскую", конвертировав её в программу Pixel-25xx, добавив модуль расширения и привязав сигнал к выходу. Этот способ гораздо быстрее, "с нуля" Конструктор наверное проще, хоть и чуть дольше. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.01.2018, 15:34 | #5 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
Спасибо. |
23.01.2018, 10:45 | #6 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
Добрый день.
Потихоньку изучаем программу SMLogix. У нас много приточек с трёхпозиционными клапанами "Belimo". Если я правильно понимаю, трёхпозиционное управление можно реализовать на Вашем контроллере. В устройствах "Устр-ВоКал" имеются два выхода "Открывать" и"Закрывать". Если я два этих выхода подключу к выходам модуля расширения, то у меня получится полноценный ПИД-регулятор? Или эти выхода просто для полного открытия-закрытия без регулирования? Спасибо. Последний раз редактировалось mkv, 23.01.2018 в 11:07 |
23.01.2018, 11:14 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 23.01.2018 в 13:06 |
23.01.2018, 11:53 | #8 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
Спасибо. |
23.01.2018, 14:38 | #9 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
Ещё раз, здравствуйте.
У нас практически все контроллеры работают с датчиками ТСМ50. При создании проекта в Access, выбора этого типа нет. При открытии проекта в SMLogix я вижу в пояснениях указан этот тип датчика. Скажите, можно ли как то в проект добавить тип этого датчика. Иначе при замене контроллеров, нам придётся закупать ещё и кучу новых датчиков. Спасибо. |
23.01.2018, 14:46 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.02.2018, 13:13 | #11 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
Добрый день.
Контроллера пока не имеем. В SMLogix открыл Ваш проект водяной_пиксель 128-256. Как редактировать текст в проекте разобрался. А каким образом можно просмотреть графическое расположение текста на экране Pixel. Есть ли возможность корректировки положения текста в самом проекте. Или для этого нужно обязательно подключать контроллер? Почему в готовом проекте, в закладке "UI", папки "Экраны" и "Переменные" пустые? Спасибо. |
02.02.2018, 13:19 | #12 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопросы начинающего.
Проекты конструктора выводят графику сразу из FBD, а раздел UI и Экраны - это для SMArt. Он здесь не используется. Поэтому посмотреть графическое представление нельзя. Разве что, только в своём воображении, как это делают разработчики подобных проектов.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
02.02.2018, 15:52 | #13 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
Ещё прошу пояснения...
На картинке контроллера в левой части экрана отображается график. А я хочу, что бы в левой части отображалась уставка притока, а в правой части - фактическое значение притока. Возможна ли такая корректировка в готовом проекте. Т.е удалить элемент графика и поставить элемент отображения нужной переменной. Если так возможно, то подскажите, какой элемент проекта отвечает за отображение графика на экране Pixel. Спасибо. |
02.02.2018, 16:44 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
В упомянутом вами проекте "водяной_пиксель 128-256" графика нет вообще. Структуру проекта можно изучить, установив себе на компьютер Конструктор (HVAC), в прилагаемой к нему документации есть разъяснения. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.02.2018, 17:10 | #15 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
Спасибо. |
02.02.2018, 17:15 | #16 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопросы начинающего.
На сайте просто картинка. Она к водяному пикселю не имеет никакого отношения.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.04.2018, 16:06 | #17 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
Добрый день. Получили комплект из двух Pixel-2511-02-0, МР-0602. На коробки только серийный номер. Даже даты изготовления нет. Нет ни каких документов ни на контроллер, ни на модуль расширения(паспорта). Скажите, это так и должно быть? Или это поставщик виноват?
__________________ Спасибо |
03.04.2018, 16:53 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
Паспорт можете запросить у менеджеров. Это же не документ финансовой отчётности. 99.9% всех паспортов на всякие блоки и контроллеры всё равно летят в помойку, вы это знаете также прекрасно, как и я. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.04.2018, 17:05 | #19 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
__________________ Спасибо |
05.04.2018, 10:25 | #20 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
Добрый день.
Продолжаю изучать Ваш чудо контроллер. Всё предельно доступно и понятно. Возник один вопрос. Использую работу приточки с дискретным управлением краном. Где находятся настройки ПИД-регулятора крана? Нашёл только «время хода» и «время молчания». Больше ничего нет? __________________ Спасибо |
05.04.2018, 10:43 | #21 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопросы начинающего.
Больше ничего нет. Два этих параметра, косвенно, и влияют на коэффициенты регулятора.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
05.04.2018, 15:22 | #22 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
Добрый день. Сейчас тестирую работу контроллера с дискретным управлением краном. Возник такой вопрос:
Почему у меня в рабочем режиме "зима" при снижении температуры в обратке ниже 15 градусов (снижаю до десяти), регулятор не даёт команду на открытие крана. Только при достижении 7 градусов срабатывает "заморозка". При работе с аналоговым управлением краном-всё работает нормально. __________________ Спасибо |
05.04.2018, 15:28 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.04.2018, 15:40 | #24 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
__________________ Спасибо Последний раз редактировалось mkv, 05.04.2018 в 15:54 |
05.04.2018, 15:52 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
Моделировал в точности по вашим данным: Зима, 22 и 10 градусов. PS. В отладке видно, что клапан стремится открыться со скоростью 14% __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.04.2018, 16:13 | #26 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
Спасибо. Будем заказывать под реконструкцию десятка три этих контроллеров. Для начала. Правда частями. А дальше посмотрим. __________________ Спасибо |
09.04.2018, 09:26 | #27 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
Доброе утро..
Поставил новые версии SMLogix и SMConstructor (HVAC). Возникли проблемы. При создании проекта в SMConstructor (HVAC) ставлю птичку на ( Выключатель «Пуск/Стоп»). После прошивки контроллер не запускается. Стоит в дежурном режиме. Т.е. в SMLogix появляется конфликт с макросом «запуска/остановки установки по кнопки F2». В готовом проекте он не отключен. Приходится вручную разрывать связь в макросе "Режимы" в логике "OR". С версией SMConstructor(HVAC)_v1-42s0_setup, всё работает нормально. Проверьте, пожалуйста. И есть ещё одно пожелание. Можно ли сделать в рабочем режиме Тобр.мин не константой, а привязанной к наружной температуре. Т.е. сделать график по двум точкам. Так же, как сделан у Вас «график прогрева при запуске». __________________ Спасибо Последний раз редактировалось mkv, 09.04.2018 в 09:44 |
09.04.2018, 09:44 | #28 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопросы начинающего.
Кажется, что-то пошло не так. Поправим.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
09.04.2018, 11:31 | #29 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
При этом помните: корявость расчёта конкретной обвязки конкретного калорифера за обоснование не принимается. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.04.2018, 13:29 | #30 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы начинающего.
Создаю проект в SMConstructor (HVAC). Выбираю дискретный кран, два датчика (приток и обратка). Выбираю «Выключатель Пуск/Стоп». Лампа «Авария», лампа «Работа». Сохраняю проект. Запускаю проект в SMLogix. Жму «Запустить проект и подключиться для отладки. 1. Переключатель на контроллере перевожу в положение «Пуск». На выходе макроса «Флтр-Пуск-Стоп появляется ноль. Этот ноль приходит в макрос «Режимы v1.07БТ). 2. Здесь на входе логики ОР in0 у меня тоже нолик. Но на входе in1 постоянно висит единица ( вход Пуск/Стоп (F2). Здесь удалил связь от входа "вход Пуск/Стоп (F2)" до входа в логику "ОР in1". Всё заработало. Я этот контроллер сейчас монтирую на участке. Завтра ещё на другом попробую. Тогда отпишусь. __________________ Спасибо |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
RTFM, или какие вопросы иногда бывают в техподдержке | Arsie | Форум Segnetics | 28 | 10.03.2023 18:31 |
Изучаю smconstructor, есть вопросы | nordth | SMConstructor (вентиляция) | 18 | 17.02.2021 19:21 |
SMH2010 вопросы о программировании | Sulfir | Вопросы о программировании | 10 | 17.10.2018 10:37 |
Вопросы по элементам и экранам-элементам | Sergey Cherevko | SMArt | 23 | 19.03.2013 18:15 |