Решил на выходных провести эксперимент и подружить с Тримкой Овена.
В архиве прога для СП310 и для ПЛК110.
Вложения
Тип файла: psl Trim+8AS+SP10.psl (239.6 Кбайт, 184 просмотров)
Тип файла: psl Trim+PLK110.psl (242.5 Кбайт, 134 просмотров)
Тип файла: rar эксперимент.rar (595.5 Кбайт, 128 просмотров)