Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
15.05.2017, 19:03 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Количество циклов записи
Всем привет. Интересует, у ТРИМа есть ограничение в количестве циклов записи в ПЗУ?
|
15.05.2017, 19:22 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Количество циклов записи
Но, строго говоря, это сложный вопрос. Драйвер работы с энергонезависимой памятью использует выравнивание ресурса страниц, межевание и миграцию ячеек. Но прямое действие оказывает, какое количество свободной памяти осталось. Если забить память под ноль, то ресурс минимален. Если почти всю оставить свободной, то ресурс подтянется к миллиарду. Предсказать невозможно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.05.2017, 21:09 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Количество циклов записи
Меня интересует количество циклов загрузки проекта. Пока пишу проект под ТРИМ, лень подключать другие контролёры для отладки своих макросов.
|
16.05.2017, 11:15 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Количество циклов записи
Без перерыва загружать проект каждую минуту можно минимум в течении 28 лет, это если брать 15 000 000
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
17.05.2017, 07:07 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Количество циклов записи
Спасибо , более чем достаточно.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нет отдельного блока записи без чтения | goranach | Связь с внешним миром | 10 | 09.03.2017 10:38 |
Максимальное количество переменных Modbus TCP | max7222 | Вопросы о SMH-2G(i) | 5 | 09.12.2016 15:51 |
EEPROM количество записей | Адский_Электрик | SMLogix | 4 | 07.11.2016 16:25 |
Количество циклов перезаписи энергонезависимой памяти (решено) | 5144 | Вопросы о Pixel | 4 | 15.06.2015 13:00 |
SMConnect - количество клиентов в сети SMH2G(i) | the answer | ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы | 0 | 20.09.2012 11:38 |