Пришел вчера на объект своего знакомого. Тот попросил разобраться с проблемой... Опишу все по порядку:
1. Когда-то давно (году в 2006) они (мои знакомые) делали вентиляцию одного кафе. Автоматизировали все на Корриго L10. Работало все так как работало - им не нравилось. 2. Зимой 2013 года они (теже самые знакомые) решили выкинуть оттуда L10 и поставить пиксели. Я им предложил свои услуги по замене - отказались, мол дорого. Купили у меня пиксели, я им зашил программу - и они сами переделывали. К слову сказать в этой организации нет ни одного профессионального киповца. Даже рабочего (про инженеров молчу). В общем кое-как переделали шкафы, кое-как запустили. 3. Летом 2014 выяснилось что у пикселей нет выходов для управления ККБ. Вернее они и раньше об этом знали но отложили проблему "на потом". В каждой системе используется 2 ККБ (1-ая и 2-ая ступень). Всего вентусатновок с ККБ 2 штуки. Они начали ломать голову как бы подешевле зауправлять этими ККБ. В итоге я им предложил взять контроллер Z401 от зентека. Один из пикселей сделать мастером а второй пиксель и зентек слейвами по RS485, и релюхами зентека управлять ККБ-шками. Так и сделали. За работу они мне заплатили. Я все сделал, запустил - лето 2014 система отработала. 4. Началась весна 2015. Они перевели систему на "лето" - ККБ не запустились. Я приехал на объект. Первый осмотр выявил что светодиод LINK у зентека не моргает. Затем я подключил к интрфейсу зентека конвертор RS485-USB с лампами TX RX. Лампа запроса моргает. Значит контроллер опрос ведет. Далее я немного поплясасл с бубном. откинул контроллеры и подключился к интрфейсу конветором. Проверил зентек (перепрошил у него ядро, загрузил заного программу). Вроде бы как он работает по интерфейсу. Подключился к нему в режиме эмуляции позадавал 1 по интерфесу на управление реле - релюхи щелкают. Единственное - не меняется адрес модбаса. Но это не к вам - я задами вопрос зентекам. Затем я на всякий случай перепрошил пиксели. Вынул/всатавил в них батарейки. Проверил адрес зентека (и все сетевые настройки). Вытащил состояние связи с ним на экран (при помощи блока LINK) чтобы смотреть состояние связи. подключил интерфейсы на место. Блок LINK показывал отсутствие связи. Лампа LINK у зентека не моргала. Т.е. по отдельности все оборудование работает - вместе нет. 5. Заметил еще один интересный факт. Когда летом 2014 работал там - он тоже был но я не стал задавать вопроса потому что все работало. У меня в системе 2 щита. Питание переменкой со звонкового транса с двумя обмотками (12+12). У каждого щита свой транс. Зентек питается 12 VAC. Я подключил его питание от щита с контроллером - мастером (взял одну обмотку транса). Так вот в чем интересный факт - если отключить питание шкафа с контроллером - мастером то контроллер не выключается. Я даже выдернул клемму питания (см. фото). При этом зентек, запитанный от одной обмотки того же транса отключается. Если отключить шкаф со слейвом, или выдернуть клеммы RS485 или клемму INT дискретных входов, то контроллер-мастер гаснет. При этом если выключить шкаф со слейвом и включить питанеи в мастере - он включается. Значить все-же на клеммы питания приходят провода от транса, установленного в том-же шкафу что и контроллер. Честно говоря (да это видно и по фото) провода в шкафах в ужасном состоянии. Куча соединений в клеммниках, все неподписано. Но приводить в порядок чужие шкафы бесплатно я не собираюсь. Вполне возможно что в проводах где-то что-то напутано. И вполне возможно что из-за этого в зентеке что-то сгорело и он вроде как с компом работает а с контроллером не хочет. Или может срабатывает какая защита - не знаю. Так вот вопрос в чем - почему контроллер работает с отключенным питанием? т.е. откуда что может прилетать чтобы контроллер продолжал работать? В приложении фото на котором видно что контроллер работает при отключенном питании. |
13.05.2015, 11:22 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Контроллер работает при отключенном питании???
Цитата:
Естественно гарантии производителя никакой не будет, т.к. питание будет поступать непосредственно на внутренние ШИМ преобразователи. |
|
13.05.2015, 11:34 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Контроллер работает при отключенном питании???
Видимо между INT и RS485 приходит переменка (защитные диоды на RS485 выпрямляют, и вуаля - есть питание) - НАВОДИТЕ ПОРЯДОК В ШКАФУ !!!
|
13.05.2015, 11:39 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 104
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Контроллер работает при отключенном питании???
Serg-el прав. Вашему знакомому нужно заняться порядком в своём шкафу.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.05.2015, 11:50 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Контроллер работает при отключенном питании???
А Вы хотите делать работу за которую Вам не платят? Лично я не хочу. Поэтому прибираться в шкафу не буду. И откуда прилетает 24В с интерфеса и INT - непонятно. Если соседний контроллер запитан то на интерфейсе висит 24 вольта из контроллера? На интерфейсе точно ниоткуда не может прилетать 24В только если с внутренних цепей контроллера.
|
13.05.2015, 11:51 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Контроллер работает при отключенном питании???
|
13.05.2015, 11:58 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Контроллер работает при отключенном питании???
Ещё возможно INT контроллеров объединены...
Вариантов масса, необходимо всё расплетать, и НОРМАЛЬНО подключать ... А выезжать и искать почему не работает оплачивается? Перебрать шкаф не так уж и долго ... |
13.05.2015, 12:03 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Контроллер работает при отключенном питании???
Цитата:
Насчет выезжать и искать - работу с зентеком делал я. Поэтому и разбираться почему сломалось тоже мне. Но этот выезд не бесплатный, так как систему я им отдал рабочую и один сезон она проработала. А вот за наведение порядка в шкафах они мне не заплатят... Да и честно говоря мне и не хочется этим заниматься... Не понятно еще вот что... если я отключаю питание шкафа со слейвом то его контроллер отключается при включенном мастере.. если INT объеденены и 24 вольта прилетает с них и интерфейса то почему это работает только в одну сторону? |
|
13.05.2015, 12:05 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 104
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Контроллер работает при отключенном питании???
Цитата:
Составлять список смысла нет, т.к. я подозреваю, что к этой системе нужен вдумчивый подход, иначе рано или поздно что-то завалится от других неправильных расключений. Либо привод, либо частотник, либо контроллер. Причём начинать ревизию нужно с того, чтобы показать принципиальную схему щита кому-нибудь с более глубокими знаниями, чем у того, кто её рисовал. Что толку шкаф проверять, если есть вероятность, что он схеме не соответствует. Рыба с головы гниёт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 02.11.2015 в 13:38 |
|
13.05.2015, 12:20 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Контроллер работает при отключенном питании???
Цитата:
|
|