|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
28.04.2014, 11:17 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Странности с загрузкой проекта по COM2 (решено)
Имеем: SMH-2G номер 265157,адрес 1. Параметры порта COM2: 8,N,1-115200. Переходник USB-COM промышленный ADAM (хотя проверялось это и на других,простых адаптерах,сути проблемы это не изменило). Поиском находим контроллер,заливаем прогу,все ОК. Меняем скорость в проекте, в адаптере USB-COM, в самом контроллере (конечно же на все одинаковые, например 19200,или другую,не важно уже) - ни на каких других скоростях порта кроме 115200 контроллер не видится поиском средствами Вашей программы. Но опытным путем удалось установить, что поменяв параметры COM-порта на 2,N,8 имеем отсутствие проблемы,более того,контроллер определяется программой еще до нажатия кнопки "Поиск"!!! Порывшись в старых мануалах,нашел,что 10 битный пакет в протоколе рекомендован для загрузки контроллера SMH2010,но что такой эффект можно получить при выборе нерекомендованного набора,нет более ни в одном мануале. Теперь вопрос: это Ваш косяк или вы будете называть ЭТО фичей/особенностью работы Вашего оборудования?
|
28.04.2014, 11:23 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Странности с загрузкой проекта по COM2
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.04.2014, 11:44 | #3 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Странности с загрузкой проекта по COM2
Имеем: SMH-2G номер 265157,адрес 1. Параметры порта COM2: 8,N,1-115200. Переходник USB-COM промышленный ADAM (хотя проверялось это и на других,простых адаптерах,сути проблемы это не изменило). Поиском находим контроллер,заливаем прогу,все ОК.
|
28.04.2014, 11:56 | #4 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Странности с загрузкой проекта по COM2
"SMLogix загружает программы с форматом кадра исключительно 8N2"... Где об этой исключительности написано и почему эта исключительность на 115200 уже не работает?
|
28.04.2014, 12:13 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Странности с загрузкой проекта по COM2
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ошибка создании временного проекта (решено) | homerjey | SMLogix | 2 | 08.09.2019 02:08 |
Ошибка загрузки проекта (решено) | PA3JlUBHOE | Вопросы о SMH-2G | 5 | 13.03.2017 21:41 |
Проблема с загрузкой проекта в контроллер | kryna | SMLogix | 10 | 28.12.2016 19:55 |
Анормально длительная загрузка проекта (решено) | igor_kvik | SMLogix | 3 | 19.11.2016 19:17 |
3.26 Ошибка загрузки проекта (решено) | shtirlitz | SMLogix | 5 | 23.11.2015 15:05 |