|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.03.2017, 09:09 | #1 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 36
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Приточно-вытяжная установка с резервом обоих вентиляторов (решено)
Создал в конструкторе приточно-вытяжную установку с резервом приточного вентилятора. Изучив тему http://forum.segnetics.com/showthrea...F2%FF%E6%EA%E8
добавил резервирование вытяжного вентилятора. Все рекомендуемые замены произвел. В итоге при аварии одного приточного или приточного и вытяжного вентилятора одновременно переход на резерв происходит нормально. Но при аварии вытяжного вентилятора переход на резерв не происходит - система переходит в аварию. Код Авария на входе блоков при этом равен 16. Может у кого есть рабочий вариант с резервируемыми вентиляторами на притоке и вытяжке? Последний раз редактировалось Arsie, 20.03.2017 в 11:27 |
20.03.2017, 11:28 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Приточно-вытяжная установка с резервом обоих вентиляторов
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.03.2017, 12:00 | #3 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 36
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приточно-вытяжная установка с резервом обоих вентиляторов
Да. Даже через райзы, где вы советовали.
Странно, что при возникновении неполадки в П1 происходит переход на П2 и после этого периодически запускается П2 (вместе с В1 т.к. в ней тоже эмитирована авария) Хотя по идее уже должна возникнуть Авария. Из письма в тех поддержку: В итоге при аварии одного приточного или приточного и вытяжного вентилятора одновременно - переход на резерв происходит нормально. Но при аварии вытяжного вентилятора переход на резерв не происходит - система переходит в аварию. Код Авария на входе блоков резервирования при этом равен 16. Что должно включать переход на резерв вытяжного вентилятора? При появлении первой ошибки по вентилятору притока происходит циклический перезапуск приточки (запуск с отключенным прессостатом по 1-му притоку и включенным прессостатом по 1-й вытяжке), но вытяжка не переходит на резерв ( Циклически включается 2-й ВП и 1-й ВВ после “неудачной” попытки первого включения ПВ. Навешал RS триггеров. На выходах блоков резервирования везде появляются “1” кроме выхода Restart блока Резервирование приточки. На выходе №Вент блока Резервирование ВВ висит 0, хотя по RS триггеру видно, что там “1” проскакивает. На выходе reset (xx) блока Резервирование вытяжного вентилятора в bit4 я так понимаю проскакивает “1”. |
20.03.2017, 14:55 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Приточно-вытяжная установка с резервом обоих вентиляторов
Посмотрел ваш проект. Вроде все изменения правильные. От циклического перезапуска поможет удаление блока Raise в макросе резервирования. В штатном макросе он там идёт номером 5(между счётчиком CTD и блоком OR).
А что за месиво в области выходов? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
20.03.2017, 15:01 | #5 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 36
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приточно-вытяжная установка с резервом обоих вентиляторов
Блок попробую удалить.
Месиво - это клапана для резервирования П,В и датчики их положения. Можете на них внимание не оращать. А переход с В1 на В2 будет работать? |
20.03.2017, 15:25 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Приточно-вытяжная установка с резервом обоих вентиляторов
Если вы про удаление raise - то да, всё работать будет, только не будет цикличного переключения туда-сюда.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
20.03.2017, 17:10 | #7 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 36
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приточно-вытяжная установка с резервом обоих вентиляторов
Удалил райсы в обоих блоках резервирования. Теперь не происходит переход на резерв. При имитации выхода из строя вытяжки (сначала ставлю время реакции ветиляторов на ноль, запускаю систему, имитирую прессостатом обрыв ремня в В1, потом устанавливаю через меню время реакции вентилятора равное например 10) сначала вытяжка переходит в аварию, затем и приточка. При этом не происходит переход на резервные вентиляторы. Наверное нужно копать в блоках резервирования, но где? Или я не так проверяю и нужно все перемычки на датчиках вручную тыкать?
|
20.03.2017, 17:32 | #8 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Приточно-вытяжная установка с резервом обоих вентиляторов
А какие режимы резервирования вы выбираете?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
20.03.2017, 18:17 | #9 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 36
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приточно-вытяжная установка с резервом обоих вентиляторов
В параметрах выбрано 1>2.
Попробовал перемычками эмитировать прессостаты - тоже самое. Вытяжка уходит в аварию. На дисплее Блокировка. Приточка даже не переключается на резерв. Наверное зря райзы убрал. |
20.03.2017, 18:26 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Приточно-вытяжная установка с резервом обоих вентиляторов
Райзы надо было удалить и связи не протягивать. Оставить без связи блок цтд и ор.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
20.03.2017, 18:44 | #11 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 36
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приточно-вытяжная установка с резервом обоих вентиляторов
|
20.03.2017, 18:46 | #12 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 36
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приточно-вытяжная установка с резервом обоих вентиляторов
Вот приложил на всякий случай.
|
21.03.2017, 18:24 | #13 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 36
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приточно-вытяжная установка с резервом обоих вентиляторов
Ладно. Сделал сблокированное включение резерва парами П1, В1 и П1р, В1р (объединил прессостаты). Вроде работает. Немного коряво, но разбираться в таинствах блоков это еще хуже. Тем более, что и так задержал отправку шкафа.
|
21.03.2017, 19:26 | #14 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Приточно-вытяжная установка с резервом обоих вентиляторов
А можете выложить первоначальный вариант в формате 3.25?
__________________ RTFM |
22.03.2017, 06:32 | #15 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 36
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приточно-вытяжная установка с резервом обоих вентиляторов
Вот, это было на этом компьютере.
|
16.11.2017, 18:54 | #16 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Приточно-вытяжная установка с резервом обоих вентиляторов
Вот есть видео, как что делать.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
28.08.2020, 23:56 | #17 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приточно-вытяжная установка с резервом обоих вентиляторов (решено)
Дабы не создавать отдельную тему, реально ли реализовать не парный резерв вентиляторов? Т.е. вышел из строя П1, включился П1р, а В1 остался в работе, далее выходит из строя В1, включается В1р, П1р продолжает работу.
|
29.08.2020, 01:09 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Приточно-вытяжная установка с резервом обоих вентиляторов (решено)
Как бы так всё и работает. Приток и вытяжка резервируются независимо.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |