31.07.2015, 09:51 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вентиляция, подобрать контроллер
День добрый, помогите подобрать контроллер для приточной вентиляции(без калорифера).Приток гретого воздуха и холодного уличного поступает в камеру смешивания и далее подается в помещение. Температура в помещении должна быть 16*С. Плавное регулирование осуществляется заслонками.
|
31.07.2015, 12:25 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вентиляция
Все гораздо проще: скачайте СМКонструктор http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMConstructor(HVAC)
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь Последний раз редактировалось Arsie, 18.05.2020 в 13:35 Причина: Поправил ссылку |
31.07.2015, 12:54 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вентиляция
думаю возможно есть контроллеры более простые для этой задачи, которыми можно плавно регулировать заслонки в зависимости от температуры. Порылся в инете, там в основном контроллеры на более сложные задачи.
|
31.07.2015, 13:19 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вентиляция
Цитата:
Если же вы спрашиваете совета о подборе не нашего контроллера, то, к сожалению, вы немного ошиблись форумом. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 18.05.2020 в 13:35 |
|
31.07.2015, 13:48 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вентиляция
потенциально рассматриваю Pixel но еще не определился какой заказать. Как уже сказал выше задача состоит в управлении потоком воздуха горячего и холодного, путем регулировани заслонками. Есть три датчика: комнатный, наружный и датчик в канале горячего воздуха, т.е два электропривода для возд. заслонок(управление плавное).Pixel12xx сможет справиться с этой задачей?
|
31.07.2015, 13:58 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вентиляция
Да, Pixel12 сможет управлять двумя заслонками с аналоговым управлением 0-10В, и к нему можно подключить до 5 термодатчиков.
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |