|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.11.2016, 20:04 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Нет связи по Ethernet (решено)
не подключается Лоджик к контроллеру 2010 через Конвертер TELEOFIS ER108-L4U Ethernet/rs232/rs485. В программе в пункте "параметры связи" Ethernet не выбирается, айпи адреса настроены.
|
04.11.2016, 20:41 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
Цитата:
Можно только создать на машине виртуальный COM порт любым TCP2COM и пробовать работать через него. Очень VSPE советую. Последний раз редактировалось ATS, 04.11.2016 в 20:57 |
|
04.11.2016, 21:59 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
Если в интерфейсе программы есть выбор, значит должна быть и возможность подключения - это логично, мне кажется.
|
04.11.2016, 22:39 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
Цитата:
Только для контроллеров c PNA (отладка) или 2Gi (только Ethernet). Да и Лоджик умеет работать только через Modbus TCP, а в данном случае у Вас Modbus RTU over TCP - это однако большая разница. VSPE поставить три минуты... И будет счастье. |
|
07.11.2016, 11:00 | #5 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
Цитата:
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
07.11.2016, 21:32 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
По инструкции все давно и всегда работало и работает. Цель была попробовать данный конвертер. Да и подключить по ethernet было интересно.
|
08.11.2016, 00:04 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
|
18.01.2017, 10:15 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
Здравствуйте!
Поясню ситуация, пытаюсь создать связь 2gi xxxx-01-x = OPC modbus сервер = Scada. При прямом подключении все работает, т.е. по локальной сети подключаю 2gi к пк, OPC сервер данные читает, и передает в Scada, но при подключении 2gi к маршрутизатору прямым соединение, OPC сервер не видит контроллер. Из этого есть вопросы: 1) Подходит ли для данной связи модификация контроллера xxxx-01-x ? 2) Необходимо ли здесь использовать SMConnect ? 3) Какие параметры я мог пропустить в настройке, и каким образом мне наладить связь?Подскажите ребят. |
18.01.2017, 10:29 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
Цитата:
Уточните, что ещё подключено к маршрутизатору, кроме ПК и контроллера. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.01.2017, 10:42 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
|
18.01.2017, 10:47 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
Цитата:
Вы на форуме и не найдёте ответа на ваш вопрос, потому он никакого отношения к автоматике не имеет. Обычная сисадминская работа и искать нужно на форумах сисадминов. Хотя ваш случай не должен быть сложен, обычное дело для неспециалиста, попытавшегося настроить двуранговую сеть. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.01.2017, 11:09 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
Цитата:
Адрес IP: 100.65.44.190 Маска подсети IP: 255.255.255.252 Шлюз по умолчанию IP: 100.65.44.189 2gi : Адрес IP:192.168.190.5 Маска подсети IP:255.255.255.0 Шлюз по умолчанию IP:192.168.190.1 Принтер : Адрес IP:192.168.1.10 Больше ничего не могу сказать.На большее не осведомлен. |
|
18.01.2017, 11:22 | #13 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
У вас получается, что контроллер и компьютер в разных сетях работают. Обеспечьте им одну сеть, назначив соответствующие ip-адресы.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
18.01.2017, 11:22 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.01.2017, 11:29 | #15 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
Сисадмина нет,приходится собственными силами,поэтом и обратился за инфо помощью. Но связь с принтером есть, я могу спокойно удаленно распечатать что либо к примеру. Я попытался по подобному примеру наладить связь с 2gi, но увы.
|
18.01.2017, 11:44 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
Цитата:
Попробуйте задать адрес контроллеру Адрес IP:192.168.1.14 Если заработает - прямиком в википедию изучать, как работает IP в локальных сетях __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.01.2017, 12:11 | #17 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
Цитата:
1)С данным IP адресом я не могу программировать контроллер,в связи с тем что лоджик его не находит. 2)Я прошил по адресу 192.162.190.14, затем изменил в конфигурации контроллера на 192.162.1.14, подключил 2gi к маршрутизатору, и попытался в MasterOPC Modbus соединиться, к сожалению на запросы получал ответы не удалось. |
|
18.01.2017, 12:23 | #18 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
Что мешает вам задать 192.168.0.1 (255.255.255.0) для компьютера, 192.168.0.2 (255.255.255.0) для принтера и 192.168.0.3 (255.255.255.0) для контроллера?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
18.01.2017, 13:22 | #19 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
Цитата:
По сути то мне нужен же адрес 2gi, и что бы адреса не пересекались. Разница то между локальной связью и интернетом в том, что в первом варианте кабель сетевой на прямую, во втором через вай фай роутер. |
|
18.01.2017, 13:25 | #20 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
Нет , не только. В сети может быть ограниченное число компьютеров (если без хитростей). Поэтому адреса узлов должны соответствовать этой сети. У вас - не соответствуют. Нельзя просто так взять и назначить рандомный адрес =)
p.s. С точки зрения программ (лоджика и ОРС) нет никакой разницы, кабель или вайфай). __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
18.01.2017, 13:42 | #21 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
Цитата:
|
|
18.01.2017, 13:44 | #22 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
А что тут играться, я выше указал, с какими адресами должно заработать (может и нет, если дело в каких-нибудь хитрых настройках роутера).
Смотря как вы будете подключать к интернету и куда передавать данные... На ваш вопрос ответов множество. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
18.01.2017, 13:48 | #23 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
Цитата:
Вы называете локалкой прямое соединение, а локальную сеть прямым соединением. Например. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.01.2017, 14:00 | #24 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по Ethernet
Спасибо за помощь, ситуацию прояснили
|