|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.05.2023, 10:16 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2021
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Система с ККБ
Здравствуйте. Есть система с электрокалорифером и охладителем. Почему то калорифер и охладитель работают одновременно. Подскажите на что обратить внимание?
|
15.05.2023, 10:51 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Система с ККБ
Проект прикрепите и условия для повторения.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.05.2023, 11:52 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Система с ККБ
Цитата:
Если у вас нет датчика температуры в помещении, то поддерживается канал. А в канале при работе ККБ весьма может быть менее уставки. Нужно отключить работу калорифера летом или поставить датчик температуры в помещении. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.05.2023, 13:42 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2021
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Система с ККБ
Цитата:
|
|
15.05.2023, 13:46 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Система с ККБ
Значит срабатывает настройка "Разность T max". Температура в канале падает ниже заданной и калорифер включается в работу.
У вас есть датчик влажности? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.05.2023, 13:49 | #6 |
Новичок
Регистрация: Feb 2021
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Система с ККБ
|